Förra vintern hade vi problem med att en huvunsäkring gick lite då o då när elpatronen var inkopplad samt att där var full rulle i verkstan.

Elmätare med huvudsäkringar inkl 3 gruppsäkringar sitter i servisskåpet (vid tomtgränsen) 2 grupper går till verkstan o 1 grupp till huset.
Effektvakten sitter i centralen i husen så den 'ser' inte strömmen som går ut till verkstan.

Så jag har en fundering. Man sätter ett tidur i VP som blockerar elpatronen under dagtid så är det inga problem med huvudsäkringarna.

Kikade i nibeboken och hittade

"Rundstyrning/Tariff
I de fall rundstyrning eller tariffstyrning används kan
denna kopplas in på plint X1 på effektvaktskortet (2)
som är placerat bakom den övre frontluckan.
Tariff A, hela eleffekten kopplas bort. Anslut en potentialfri
kontaktfunktion på plint X1:5 och X1:7.

Tariff B, kompressorn kopplas bort. Anslut en potentialfri
kontaktfunktion på plint X1:6 och X1:7.
Tariff A och tariff B kan kombineras.
Sluten kontakt medför bortkopplad eleffekt."

Är det bara till att koppla in tiduret på X1:5 och X1:7 och ställa in tiden så e de klart?
Blockerar den även elpatronen om man skulle vilja använda funktionen Extra VV?

Eller här är någon annan som har något annat förslag?

/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).

Förbrukning VP och årsmedel temp.
Ã…r 1 med VP 7150kwh 10,9grader
Ã…r 2 med VP 8170kwh 9,3grader
Ã…r 3 med VP 8254kwh 9,2grader
Ã…r 4 med VP 8654kwh 8,5grader
Ã…r 5 med VP 9324kwh 8,7grader
Ã…r 6 med VP 7810kwh 9,0grader
Ã…r 7 med VP 8978kwh 8,5grader
Ã…r 8 med VP 7393kwh 10,1grader
Ã…r 9 med VP 7502kwh 9,7grader
Ã…r 10 med VP 7389kwh 9,9grader
Ã…r 11 med VP 7935kwh 9,5grader
Ã…r 12 med VP 8206kwh 10,1grader
Ã…r 13 med VP 7747kwh 9,9grader
Ã…r 14 med VP 7657kwh 10,4grader

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!