Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 januari 2006, 10:01:42 »Nej regon var kass, där var spänning från den till spolen på kontaktorn till elpatronen hela tiden, vare sig det behövdes tillskott eller inte!
Antagligen sitter det ett litet relä inne i regon som har "klistrat"
Ja, antagligen, men verkligen? En kontaktor går inte sönder för det, elpatronen löser ut i så fall.
I så fall borde han ha bytt regon, och återställt elpatronen, men ett byte av kontaktor går väl debitera några tusen, hur man än vrider och vänder på det så misstänker jag att de "byter" allt som eventuellt kan gå att förklara för en okunnig skadereglerare hos försäkringsbolaget.
Det är synd, men förmodligen inget man kan göra så mycket åt, i alla fall inte så länge man inte är en höjdare på ett av våra stora försäkringsbolag.