Författare Ämne: styrning av IVT 90/ 200A/W  (läst 1048 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Torbjörn Johansson

  • Gäst
Torbjörn Johansson
styrning av IVT 90/ 200A/W
« skrivet: 29 oktober 2011, 08:59:48 »
Har försökt hitta information på forumet angående problem med att reglera värmen.
Vi har satt innetemperaturen till 20 C, men pumpen kör även om vi har 22 C inne. Det som jag inte förstår är att kurvan inte följs utan det går ut vatten till elementen på ca 3 C högre än kurvan. Har både innegivare (centralt i huset) och utegivare (norrsida). Någon som kan ge snabbkurs 101 på hur värmeregleringen fungerar?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: styrning av IVT 90/ 200A/W
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2011, 09:31:24 »
Lektion 1:
Eftersom VP'n bara har en uteffekr så kan den inte värma framledningen exakt till börvärdet. Istället värmer den till en högre temperatur innan den stoppar och väntar till temoeraruren har sjunkit en bit under börvärdet innan den startar igen. Hur mycket över resp under den skall gå bestämms av kopplingsdifferensen.

Lektion 2:
Framledningens börvärde bestäms av kurvan. Innegivaren justerar kurvan några grader proportionellt mot skillnaden mellan inställd och uppmätt temperarur. innegivaren stoppar dock aldrig pumpen vid en viss temperetur och den kan aldrig kompensera för en felaktigt inställd värmekurva.

Det du har råkat ut för är förmodligen nån av dessa två saker:
- Det är helt normalt. Du har tittat i slutet av värmecykeln en solig dag då det har varit varmt inne.
- Du har för hög kurva inställd och innegivaren klarar inte av att kompensera för det.
« Senast ändrad: 29 oktober 2011, 09:34:32 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!