Titel: Gradminuter Optimum
Skrivet av: bonemala skrivet 08 januari 2017, 15:09:07
Jag upptäckte idag att min Optimum 12 G2 stannade på +5 gradminuter.
Vad betyder det och är det bra eller dåligt?
Titel: SV: Gradminuter Optimum
Skrivet av: bopakoster skrivet 08 januari 2017, 15:13:15
Typ OK. Den startar när den nått (ex.vis) -60gradminuter och stannar när den har räknat hem detta värmeunderskott, dvs nåt över noll.
Titel: SV: Gradminuter Optimum
Skrivet av: bonemala skrivet 08 januari 2017, 15:26:01
Jag trodde den skulle stanna på 0. Så dom där 5 graderna + betyder att allt är som det ska?
Ingen justering som behövs då?
Hur mycket pluss kan man ha innan det är något som är knas?
Titel: SV: Gradminuter Optimum
Skrivet av: bopakoster skrivet 08 januari 2017, 15:47:59
Ja.
Nej.
Tror inte det blir mycket mer, den räknar en minut åt gången och adderar tidx(temp över börvärdet) tills summan är noll eller lite över (beror på hur många grader över börvärdet den ligger på under sista minuten).

Du kan läsa här hur en Termia styrs: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Titel: SV: Gradminuter Optimum
Skrivet av: Zyberdude skrivet 08 januari 2017, 16:08:25
Sommartid kan du ha +100. Att du fick +5 nu berodde på att den hade kanske -3 kvar att köra och skillnaden mellan framledningstempen är och bör var 8 så blev det -3+8=+5.

Helt i sin ordning.
Titel: SV: Gradminuter Optimum
Skrivet av: bonemala skrivet 08 januari 2017, 16:14:44
Tack för snabba svar som var lätt att begripa.