Författare Ämne: inställning Nibe 1215 (8,5) mera info :)  (läst 4383 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad fiat600

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Drängsmark
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
inställning Nibe 1215 (8,5) mera info :)
« skrivet: 22 januari 2007, 23:22:26 »
Hej.

Har en Nibe 8,5kw, 660 m slang i 2 slingor.

Gammalt hus i 3 plan ca 90 m2 / plan, ett element i källaren.:(
Gamla fina radiatorer i övrigt.

förbrukar ca 22000 kw /år vet tyvärr inte tidigare värden,
Systemet har varit i bruk ca 3 år

Nuvarande inställningar på pumpen.

Grund ins. 0    02
Kurvlutning  7

Kb- f    -1
Kb - r    -3

Vb fram  49  (53)

Vp starter  27874

Vp tid   12993
Ts tid    1104

Gradminuter   -342

Vp drifft vp   13 grade C
Diff vp -Ts      3 grader C

Vp intervall  20 min


Bor i västerbotten/ skellefteå

Hoppas pÃ¥ rÃ¥d sÃ¥ att det gÃ¥r att optimera systemet och spara lite pengar  Thumbsup
Totalt novis och ointresserad tills jag fann den här sidan, nu är jag bara novis ::)

Tack på förhand, grymt bra sida i övrigt
« Senast ändrad: 24 januari 2007, 22:09:37 av fiat600 »
Nibe 1215 8,5 kw. 660 m slang i 2 slingor.
Hus byggt 100 år sedan, 2 plan + full källare, 1 element i källaren :( ,90 m2 / plan.
Ventilation ?? det drar i fönstren :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: inställning Nibe 1215 (8,5)
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 07:43:15 »
Läs genom detta inlägg, nu har du en nibe men teorierna i detta inlägg funkar på en nibe också då thermias och nibes värmepumpar har liknande styrning.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.msg108403#new
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad fiat600

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Drängsmark
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: inställning Nibe 1215 (8,5) mera info :)
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2007, 17:16:45 »
Undrar om mina värden verkar var ok, lr om jag ska ändra pÃ¥  inställningarna??
Nibe 1215 8,5 kw. 660 m slang i 2 slingor.
Hus byggt 100 år sedan, 2 plan + full källare, 1 element i källaren :( ,90 m2 / plan.
Ventilation ?? det drar i fönstren :)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: inställning Nibe 1215 (8,5) mera info :)
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2007, 18:12:24 »
Om du vill ha mindra starter och lite mindre tillskott, öka gradminuterna!

tex 100 och 500 Gärna lite mera på den sista.

Har du svinkallt nu?
Du har högt börvärde...  Vb fram  49  (53)

Sen ligger pumpen lite "efter"  Gradminuter   -342  den startar normalt när det är -60...  och vid -300 börjar tillskottet att hjälpa till... vilket jag tycker är för tidigt...

Det viktigaste av allt är att vp alltid går vid svinkyla... skriv timmar varje dag en period vid kraftig kyla på kompressor och tillskott!
Men det är sällan ett problem på Nibe och Thermia.

Stort hus... så det behövs nog en hel del.. Det som är viktigt är att alla radiatorer funkar som dom ska!
Sen kan m an va tvungen att strypa lite på övre vån... så det blir jämn värme.

Vilken temp har du pÃ¥ VB retur!  skillanden mella stig o retur är viktig.

1300 timmar hur många år har den gått??



Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad fiat600

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Drängsmark
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: inställning Nibe 1215 (8,5) mera info :)
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2007, 20:16:15 »
pumpen gick enbart på el i 3 månader från början.

Har haft ca -20 i en vecka,, det var -22 när avläsningen gjordes.

Läser man av stig och reur på vp:n? lr på ledningar i närheten av vp:n?

Det finns 3 farter på cirkp vilken ska man ha?

Jag har tvÃ¥ nya radiatorer pÃ¥ övervÃ¥ningen som just bara blir fis ljumna  , kollade just och dom är  stypta.

Vet faktiskt inte när pumpen togs i bruk :o även om jag är den som köpte den..
Dock betalad jag grymt lite för allt, så just då kändes det som att det kvittade :-\

Och så förlitar man sig tydligen lite för mkt på "proffsen" man tar för givet att dom vet vad dom gör fiR:
« Senast ändrad: 29 januari 2007, 20:30:14 av fiat600 »
Nibe 1215 8,5 kw. 660 m slang i 2 slingor.
Hus byggt 100 år sedan, 2 plan + full källare, 1 element i källaren :( ,90 m2 / plan.
Ventilation ?? det drar i fönstren :)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: inställning Nibe 1215 (8,5) mera info :)
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2007, 21:47:22 »
VB f meny 1
VB retur meny 3...

Ex ur boken:

VB-Fram 47(52) °C
Varmvatten 48 °C
I normalläge visas ovanstående information värmepumpens
LCD-display.
VB-Fram
Aktuell framledningstemperatur.
(Beräknad framledningstemperatur.)
Varmvatten
Indikation av varmvattentemperaturen.


meeny 3

VB-r 37(53) °C
VV start 49(44) °C
VB-r
Aktuell temperatur på inkommande värmebärare.
[P] (Max tillåten returtemperatur.)
Inställningsområde: 40 – 55 °C samt A.
VV start
Aktuell temperatur i nedre delen av vattenvärmarens
yttermantel.
[P] (Vald startnivå för varmvattenproduktion.)
Inställningsområde: 30 – 49 °C.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad fiat600

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Drängsmark
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: inställning Nibe 1215 (8,5) mera info :)
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2007, 23:05:08 »
Vb -f  44 (43)
vv      48

Vb-r  38 (53)
vv start 48 (44)


Ställer man farten på c- pumpen efter dessa siffror?
Är detta bra värden??
Nibe 1215 8,5 kw. 660 m slang i 2 slingor.
Hus byggt 100 år sedan, 2 plan + full källare, 1 element i källaren :( ,90 m2 / plan.
Ventilation ?? det drar i fönstren :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: inställning Nibe 1215 (8,5) mera info :)
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2007, 07:06:43 »
Vb -f  44 (43)
vv      48

Vb-r  38 (53)
vv start 48 (44)


Ställer man farten på c- pumpen efter dessa siffror?
Är detta bra värden??

VB-f minus VB-r = 44-38 = 6 ºC vilket är OK.
Min tempdiff varierar mellan 6 ºC och 8 ºC den lägre siffran vid högre framledningstemp.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad fiat600

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Drängsmark
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: inställning Nibe 1215 (8,5) mera info :)
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2007, 22:09:56 »
-29 ºC :(

Vb f    56 (55)
Vb r    45 (53)

På 72 tim har vp:n gått 72 tim, med 1 start.?!

Ts tid 32 tim (Är det mycket?)

Under dessa 72 tim har det aldrig varit under -22 ºC

Nibe 1215 8,5 kw. 660 m slang i 2 slingor.
Hus byggt 100 år sedan, 2 plan + full källare, 1 element i källaren :( ,90 m2 / plan.
Ventilation ?? det drar i fönstren :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: inställning Nibe 1215 (8,5) mera info :)
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2007, 07:08:40 »
Toppenbra att din VP inte stannar vid svinkyla, den ska gÃ¥ dygnet runt och elpatron ska in och värma lite extra dÃ¥ och dÃ¥ men VP:n ska inte stanna.  Thumbsup

Är de 32 timmarna TS totalt i vinter eller på 72 timmar?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: inställning Nibe 1215 (8,5) mera info :)
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2007, 09:02:47 »
Citera
Vb f    56 (55)
Vb r    45 (53)

Med den här stora diffen var väl elpatronen igång... med enbart elpatronen bör du ha ca 7 graders diff.
Men med elaptronen också igång blir det högre diff! Helt ok isåfall.

Helt ok att den går hela tiden! Sen behöver man olika mycket tillskott beroende på hur stor pump man valt.

Når du 56 fram med enbart värmepumpen då kunde du inte valt en större pump... risk för så hög temå så VP stoppar.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: inställning Nibe 1215 (8,5) mera info :)
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2007, 12:24:08 »
Citera
Vb f    56 (55)
Vb r    45 (53)

Med den här stora diffen var väl elpatronen igång... med enbart elpatronen bör du ha ca 7 graders diff.
Men med elaptronen också igång blir det högre diff! Helt ok isåfall.


Temdiff VB var 6 ºC i ett tidigare inlägg så här är nog elsteg 2 inkopplat om jag räknar rätt
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad fiat600

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Drängsmark
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: inställning Nibe 1215 (8,5) mera info :)
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2007, 00:18:32 »
 :-\  32 timmar ts tid pÃ¥ 72 timmar.
Jepp elpatronen gick vid avläsning

Kan man ändra kurva lr nÃ¥tt sÃ¥nt för att optimera mer,  vp stÃ¥r pÃ¥ 7an, och ratten +1?

 huvuddunk jag vill spara mer el, utan att frysa

(Fick elräkningen för januari just,, den var inte kul)

Dessutom har vattnet frysit i pumphuset :(
Nibe 1215 8,5 kw. 660 m slang i 2 slingor.
Hus byggt 100 år sedan, 2 plan + full källare, 1 element i källaren :( ,90 m2 / plan.
Ventilation ?? det drar i fönstren :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: inställning Nibe 1215 (8,5) mera info :)
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2007, 07:06:26 »
Din VP verkar vara optimerad, den kunde ha varit en storlek större men du sparar pengar med den som du har också.

Det du kan göra är att kolla av alla radiatorer, känn på dem med handen att de är varma upptill och ljumma nertill. Är någon jämnvarm så stryp flödet (fast strypning på koppel eller returventil).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad fiat600

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Drängsmark
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: inställning Nibe 1215 (8,5) volymförstorare
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2007, 20:30:08 »
Vilka fördelar har jag av att koppla på en volymförstorare på mitt värmesystem?

Ska volymtanken vara isolerad lr kan jag använda den som ett stort element?

Räcker det med en hemgjord tank på säg 100 - 200L

kommer ökningen av volymen att minska behovet av ts ?



Många frågor på en gång,,,
Måste säga att att jag tycker mig se stor skilnad på ts i min vp, tack vara alla goda råd.

Bugar och bockar till alla hjälpsamma personer här..
Nibe 1215 8,5 kw. 660 m slang i 2 slingor.
Hus byggt 100 år sedan, 2 plan + full källare, 1 element i källaren :( ,90 m2 / plan.
Ventilation ?? det drar i fönstren :)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!