Blev husägare för snart en månad sen, förra ägaren hade monterat en ctc ecoair 105 kopplad mot en ecoel v2 med ecotolk imellan
Utedelen var trasig när vi var och kollade på huset i höstas, men skulle åtgärdas
Några dagar innan vi flyttade in byttes pumpen mot en fabriksrenoverad och laddades med fabriksinst.
Har läst lite på forumet om inställningar osv och ändrat lite på dom
Tänkte nu skriva upp inst och värdena så får ni kolla om dom verkar vettiga
Huset är enplans 71 + 16 kvadrat uppvärmt, byggt -61, några nyare 3-glas, några gamla 2 glas. Skövde
Inställningar:
Ecoair 51 grader
Logg:
Drifttid 28630h
Komp 11045h
Komp senaste 24h 21h 38min
Antal starter 24h 5st
Elvärme drift 13302kwh
Larm senaste 24h 0
Larm senast brine ut givare (går denna radera?)
Diagnos:
Komp: på fläkt: på
Elp 0,0+ 0kw
H.gas 0 grader (finns de nån givare ens?)
Framl 41 grader (börvärde 43grader)
Elpanna 50 grader (börvärde 50grader)
Elp nedre 41 grader (börvärde 50grader)
shuntventil öppna stäng
komp avstängd ej markerad
(utetemp -2)
Nattsänk ej markerad
Strömuttag 5A
Huvudsäkring 20A
Shuntläge 50%
Inställning normal:
Rumsgivare Ja
Komp tillåten Ja
Max effekt elpanna 1,5kw
Temp elpanna 45grader
elp nedre spärrad
temp nedre elp 50grader
Shunt fördröjd 180 min
Huvudsäkring 20A
Framl temp vid -15grader 55grader
Värme från vid 16 grader
Max tillåten framl temp 60grader
Min tillåten framl temp från
Komp spärr vid -15 grader
Nattsänkning Nej
Inställning med kod (831)
Hetgaslarm 130grader
Värmepump max 55 grader
min 37grader
Sommardrift 16grader
Fördröjd start 10min