Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: "Köldbärare ut min" - droppläckage - vad göra???  (läst 4898 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bumsen

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Jag är helt ny på forumet och tar mig friheten att kasta ut en fråga. Givetvis har jag nyttjat sökfunktionen men utan att hitta något som helt stämmer.

Förutsättningar:
- IVT C7 (Greenline)

Vad har hänt:
- Det är ett droppläckage från en bit som går in i värmepumpen. Bärarna kommer alltså från väggen och så finns det förstås en utgång till expansionskärlet. Men innan själva pumpen så sitter det som en fyrkantig låda som är omgiven av en "frigolitförpackning". Och tar man bort den så sitter det tre stycken röda reglage som man kan stänga och öppna, som det ser ut. Från den mittersta så droppar det.
 ???- När jag kom ner sÃ¥ var det en riktig pöl pÃ¥ golvet (under "förpackningen" ovan) och det stod "köldbärartemp till vp för lÃ¥g". Det stod även "pressostat lÃ¥g".

Kan någon hjälpa mig med felsökning så är jag oerhört tacksam. Jag har sökt på nätet för att försöka hitta något tips och det var då jag hittade denna sajten. Här kommer jag nog hitta mycket tips i framtiden, men just nu så vill jag lösa det akuta problemet. Det blir nog till att kalla på en jourrörmokare. Men innan dess skulle det som sagt vara bra med lite tips från panelen.

Mycket tacksam för svar!

/C

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Jag gissar på följande: ( ta fram din manual... :,v( )

Du har fått för dåligt flöde på KB-kretsen, detta kan bero på ett antal saker, räknar upp några nedan:

1. Luft i KB-kretsen vilket gör att cirkpumpen inte tar ordentligt, du får för lågt flöde och värmepumpen "fryser ihop" kanske i samband med lite snål tillsats av KB-sprit, eller dålig inblandning och en spitt ny installation...

2. För dåligt flöde p.g.a. igensatt filter i KB-kretsen (det mest troliga?)

3. Kärvande cirkpump = inget KB-flöde leder till ihopfrysning av kalla sidans värmeväxlare och att värmepumpen löser på LP-pressostat. (kan ta lång tid innan det går återställa då värmeväxlaren är väl isolerad)

Det minst önskvärda alternativet är att din borra är så klent dimensionerad att du helt enkelt fått allt för låg inkommande temp, trots att du har tillräckligt flöde på KB-kretsen.

Det vattenläckage du talar om kommer förmodligen från cirkpumpen (det fyrkantiga frigolitpaketet) den fukt från rummet som tidigare frusit på utvändigt de kalla ytorna tinar när värmepumpen löst ut och rumsvärmen värmer upp rör, ledningar och värmeväxlare.

Förslag på åtgärder.

Kolla så att din cirkpump fungerar, använd dig av din manual för att se hur du kontrollerar detta.

Kolla att filtret på KB-sidan inte har satt igen.

Kolla nivån i expansionskärlet, och dess placering, inkopplingsförslag finns i manualen.

Om detta inte hjälper ring den som installerat maskinen (om garanti fortfarande finns) Får du inte tag i dem ring joren, eller kör värmepumpen som elpanna till efter helgen.

Lycka till!

/Rickard
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
Luktar det som läckt ut sprit, så är det förmodligen en spricka i godset på den mittersta ventilen.

Det händer att dom spricker.

Är det smak och luktlöst så är det kondens.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad SILVER

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Troligtvis bara kondens. pga kall köldbärare därav lp-larm.

Skit i kb-filtret, dälig cirkulation.
Din vän i nöden.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
Den läckande friggolitlådan är påfyllningsventilerna till brine(köldbärarkretsen). Med största säkerhet kan du hitta en spricka i godset och där läcker det köldbärare, som det nu blivit för lite av med påföljd att luft kommit in och stört cirkulationen.
Varför fråga när man kan göra fel själv

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!