Titel: Antal starter och hög delta, CTC i myrmarksvärme
Skrivet av: wh4t3ver skrivet 14 oktober 2010, 19:15:07
Hej igen.. Nu idag har mitt deltavärde på KB in /ut blivit 6 grader. har 44 starter senaste dygnet.
KB in 4 grader, KB ut minus två..  Tycker någon jag bör börja forska i detta? VP 2 veckor gammal.
Titel: SV: Antal starter och hög delta, CTC i myrmarksvärme
Skrivet av: wh4t3ver skrivet 14 oktober 2010, 19:17:09
Glömde påpeka att jag inte har så bra värmevärde i huset än, tack vare pågående ombyggnad.. Fönstret på övervåningens toa består av en kartong. Men efter helgen ska det bli ändring..! =)
Titel: SV: Antal starter och hög delta, CTC i myrmarksvärme
Skrivet av: Carl N skrivet 14 oktober 2010, 20:37:35
Vad är läget på KB-pumpen?
Kan du öka på denna ett snäpp?
Titel: SV: Antal starter och hög delta, CTC i myrmarksvärme
Skrivet av: wh4t3ver skrivet 14 oktober 2010, 20:39:51
Hej Carl, jag vet inte vad jag har för läge på KB-Pumpenb.. Ska gå ner och mecka bort fronten för att kika! BRB!!
Titel: SV: Antal starter och hög delta, CTC i myrmarksvärme
Skrivet av: wh4t3ver skrivet 14 oktober 2010, 21:49:30
KB- pumpen var nästan på max, inte riktigt. Du Carl tycker alltså att jag ska vrida upp den en aning?

I övrigt: är det Ok med 44 starter/dygn? Den startar, går ett tag och laddar, därefter slår den av. Hetgastempen minskar rätt fort. Den går nog 5 minuter, sen är den avslagen 5 minuter.. Sådär håller det på! =) Ska jag ändra temperaturdiffen isåfall. Bör man fibbla med de kodade inställningarna, och vad är det för kod? =)
Titel: SV: Antal starter och hög delta, CTC i myrmarksvärme
Skrivet av: kullabacken skrivet 15 oktober 2010, 04:53:17
KB- pumpen var nästan på max, inte riktigt. Du Carl tycker alltså att jag ska vrida upp den en aning?

I övrigt: är det Ok med 44 starter/dygn? Den startar, går ett tag och laddar, därefter slår den av. Hetgastempen minskar rätt fort. Den går nog 5 minuter, sen är den avslagen 5 minuter.. Sådär håller det på! =) Ska jag ändra temperaturdiffen isåfall. Bör man fibbla med de kodade inställningarna, och vad är det för kod? =)

hej.
kör KB-pumpen på max.
ställ startfördröjningen på 15.
du kan även öka start/stopp diff.  ( 7 ºC kanske.)
koden är 372

/Pontus
Titel: SV: Antal starter och hög delta, CTC i myrmarksvärme
Skrivet av: wh4t3ver skrivet 23 oktober 2010, 18:19:16
Det blev bättre med större startstopp-diff. Ska testa öka stopptiden oxå.. =)