VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: wh4t3ver skrivet 14 oktober 2010, 19:15:07
-
Hej igen.. Nu idag har mitt deltavärde på KB in /ut blivit 6 grader. har 44 starter senaste dygnet.
KB in 4 grader, KB ut minus två.. Tycker någon jag bör börja forska i detta? VP 2 veckor gammal.
-
Glömde påpeka att jag inte har så bra värmevärde i huset än, tack vare pågående ombyggnad.. Fönstret på övervåningens toa består av en kartong. Men efter helgen ska det bli ändring..! =)
-
Vad är läget på KB-pumpen?
Kan du öka på denna ett snäpp?
-
Hej Carl, jag vet inte vad jag har för läge på KB-Pumpenb.. Ska gå ner och mecka bort fronten för att kika! BRB!!
-
KB- pumpen var nästan på max, inte riktigt. Du Carl tycker alltså att jag ska vrida upp den en aning?
I övrigt: är det Ok med 44 starter/dygn? Den startar, går ett tag och laddar, därefter slår den av. Hetgastempen minskar rätt fort. Den går nog 5 minuter, sen är den avslagen 5 minuter.. Sådär håller det på! =) Ska jag ändra temperaturdiffen isåfall. Bör man fibbla med de kodade inställningarna, och vad är det för kod? =)
-
KB- pumpen var nästan på max, inte riktigt. Du Carl tycker alltså att jag ska vrida upp den en aning?
I övrigt: är det Ok med 44 starter/dygn? Den startar, går ett tag och laddar, därefter slår den av. Hetgastempen minskar rätt fort. Den går nog 5 minuter, sen är den avslagen 5 minuter.. Sådär håller det på! =) Ska jag ändra temperaturdiffen isåfall. Bör man fibbla med de kodade inställningarna, och vad är det för kod? =)
hej.
kör KB-pumpen på max.
ställ startfördröjningen på 15.
du kan även öka start/stopp diff. ( 7 ºC kanske.)
koden är 372
/Pontus
-
Det blev bättre med större startstopp-diff. Ska testa öka stopptiden oxå.. =)