Hej
Cirkulationspumpen i min Thermia Duo har rasat och jag har beställt en ny pump (Grundfos Alpha 2 25-60). Är det något speciellt man bör tänka på när man byter pumpen? Finns det kanske någon instruktion för bytet? Tack på förhand!
-
En bra sak som inte alla vet är att det sitter avstängningsventiler i unionskopplingarna till cirkulationspumpen. Du kan alltså stänga av vattnet på båda sidor om pump med en insexnyckel innan du lossar pumpen.
Det sparar mycket spill och kladd!
/Fredrik
-
finns en Nackdel med kulventilerna på pumpkopplingarna .
har dom ett par år på nacken är risken stor att oringen går när du vrider på "skruvarna"
det är ofta man får byta dom också..
Med vänlig hälsning
cc
-
CC, kan problemet løses ved å vri på disse et par ganger om året? Har inntrykk av at dette er god praksis for alle kraner
-
Hej pletten .
När det gäller pumpkopplingarnas avstängningar är det nog dom sämsta i Branschen när det gäller kulventiler,
Dom läcker ibland till och med vid nymonteringen :'(
Man får förbereda sig på att byta dom vid ett service arbete på en pump.. ibland är dom täta oftast läcker dom
cc