Hej

Cirkulationspumpen i min Thermia Duo har rasat och jag har beställt en ny pump (Grundfos Alpha 2 25-60). Är det något speciellt man bör tänka på när man byter pumpen? Finns det kanske någon instruktion för bytet? Tack på förhand!

Titel: SV: Byte av cirkulationspump
Skrivet av: Fredrik567 skrivet 23 juni 2015, 22:34:20
En bra sak som inte alla vet är att det sitter avstängningsventiler i unionskopplingarna till cirkulationspumpen. Du kan alltså stänga av vattnet på båda sidor om pump med en insexnyckel innan du lossar pumpen.
Det sparar mycket spill och kladd!
/Fredrik
Titel: SV: Byte av cirkulationspump
Skrivet av: cocacola skrivet 23 juni 2015, 23:11:50
finns en Nackdel med kulventilerna på pumpkopplingarna .
har dom ett par år på nacken är risken stor att oringen går när du vrider på "skruvarna"
det är ofta man får byta dom också..
Med vänlig hälsning
cc
Titel: SV: Byte av cirkulationspump
Skrivet av: Pletten skrivet 24 juni 2015, 17:58:26
CC, kan problemet løses ved å vri på disse et par ganger om året? Har inntrykk av at dette er god praksis for alle kraner
Titel: SV: Byte av cirkulationspump
Skrivet av: cocacola skrivet 24 juni 2015, 21:18:19
Hej pletten .
När det gäller pumpkopplingarnas avstängningar är det nog dom sämsta i Branschen när det gäller kulventiler,
Dom läcker ibland till och med vid nymonteringen  :'(

Man får förbereda sig på att byta dom vid ett service arbete på en pump.. ibland är dom täta  oftast läcker dom