Någon som kan förklara vad ramptids-parametern innebär? "Ramptid öka" står på 20 minuter nu. Betyder det att den når inställd topeffekt på 20 minuter när eltillskottet går in?
-
Saxat ur manualen för Rego600:
"Ramptid öppna är den tid man vill shunten ska ta på sig att gå från
helt stängd till helt öppen eller elkassetten ska ta på sig för att gå
från 0 till 100%. I en del fall kan ramptid öppna behöva justeras upp
för att eliminera att den överstyr värmesystemet."
-
ramp duration = engelsk fackterm
En ramp i tekniska sammanhang betyder att någon storhet växer linjärt med tiden. Normalt från 0 (noll) upp till ett givet slutvärde på en viss förutbestämd tid.
//Ronnie
-
Att läsa i iboken har jag gjort, men eftersom den inte är 100% tänkte jag om det fanns någon på detta eminenta forum som sitter inne med mer kunskap.
Min "ramptid" öka är inte ändrad, dvs den är 20 minuter. Trots detta gick eltillskottet upp till 100% på 3 minuter häromdagen.
-
Vad har du för begränsningar på :
Effektbegränsning vid kompressordrift
Effektbegränsning enbart tillskott
Det styr ju hur mycket som kopplas in.
-
Att läsa i iboken har jag gjort, men eftersom den inte är 100% tänkte jag om det fanns någon på detta eminenta forum som sitter inne med mer kunskap.
Min "ramptid" öka är inte ändrad, dvs den är 20 minuter. Trots detta gick eltillskottet upp till 100% på 3 minuter häromdagen.
Öppnade shunten på 3 minuter?
-
Vad har du för begränsningar på :
Effektbegränsning vid kompressordrift
Effektbegränsning enbart tillskott
Det styr ju hur mycket som kopplas in.
Jag hade:
Effektbegränsning vid kompressordrift 9kW
Effektbegränsning enbart tillskott 9KW
Provade en sak för länge sedan och hade missat att återställa. knUp
Ändrade till (efter att ha sett det i loggen):
Effektbegränsning vid kompressordrift 9kW
Effektbegränsning enbart tillskott 4,5kW
Detta gäller alltså eltillskott, inte shunten. (det hände vid varmvattenbehov)
-
Detta gäller alltså eltillskott, inte shunten. (det hände vid varmvattenbehov)
Jag tror att när du har shuntat tillskott så styr ramptiden shunten och inte elpatron, det är nog bara vid oshuntat tillskott som ramptiden styr hur snabbt elpatron går upp till 100%. :-\
-
jag tror det är som Carl N skriver att det är shunten som styrs av ramptiden. Jag tror att Erik-NA har haft både varmvattenbehov och värmevattenbehov. Normalt indikeras varmvattenbehov trots att behovet egentligen är värmevattenbehov. Detta för att det varma vattnet shuntas ut från manteln där elpatronerna finns. Detta leder till ett varmvattenbehov eftersom mantelvattnet kyls ner och därmed varmvatten temperaturen. Timern för tillskottet aktiveras av värmevattenbehovet och inte av varmvattenbehovet. Vad tror ni?
-
Kan bekräfta dina misstankar. Kollade i loggen och shunten för värmesystemet öppnade samtidigt. Sorry, jag kollade inte tillräckligt noga.
-
Hej,
Mikaelanderlund har rätt angående tillskottstimern, endast T1 framledning kan trigga tillskottet.
Cronos