Tack för alla bra svar! RICKARD bra då vet jag att jag ligger skapligt på returen, den ligger på ca 4 °C. Då ökar jag nog kurvan lite. LASSE T jag har kopplat som du beskriver dvs fast kondensering. Jag har plockat bort golvvärmotorerna och justerat med flödet i alla rum istället och ska införskaffa 1 central rumstermostat.PUTTE82 jag går faktiskt i liknande tankar att koppla om det, kruxet är att jag har varmvatten slinga i ack tanken. Min tanke var att ja skulle låta vp köra mot ack tank med den tempen som framledningstemperatur behöver,och låta tappvattnet förvärmas för sedan till en vvb. Hur låter det?
Det låter bra.
Men varför fast kondensering? Som Rickard skriver blir det ju bara onödigt låg COP för vp.
Har du en shuntautomatik ut från arbetstanken, som kan mata golvvärmen med rätt framledningstemperatur så ska den ställas så att den alltid är helt öppen vid vp-drift, dvs ingen inblandning av returvatten från gv. Då blir vb ut från vp = framledningstemperaturen.
Så snart framledningstempen blir för hög börjar shunten stänga och där kan du sätta en microbrytare på shuntarmen som då stoppar vp.
Shunten kommer att vilja öppna igen när tempen sjunker i tanken efter några minuter, när den är helt öppen igen låter du ett tidrelä räkna ner en viss tid, säg 1 timme, och vp startar igen.
På detta sätt kan du elda om du vill, och låta shunten jobba mer "normalt" efterhand som du laddar tanken.
När elden falnat och du stoppat laddningen från pannan (helst med en ventil eller laddomat) öppnar shunten till max igen, och efter en timme tar vp över.
På detta sätt får du både möjlighet att använda tanken som acktank vid eldning, och flytande kondensering för vp när den används. Och möjlighet till förvärmning av vv i tanken.