Hej,
Jag är tacksam om någon kan hjälpa mig med att komma vidare med den här uppgiften. Uppgiften är att räkna ut årligt energibehov för en villa. Det första man ska göra är att räkna ut årligt energibehov för villan med bara FJV-system och sedan med FJV+FTX. När jag beräknade energiomvandlingsförlusterna i uppgiften med FJV-system, skulle jag räkna med att det är fjärrvärme som har förluster i värmeväxlare och att verkningsgraden för fjärrvärmeväxlaren är 0,98. I uppgiften med FJV+FTX är verkningsgraden för FTX-aggregatet 0,75. Jag har räknat ut årligt energibehov för FJV-system och resultatet blev enligt nedan. Det enda jag inte förstår är vilken av verkningsgraden jag ska använda när jag räknar vidare på FJV+FTX ?

BRUTTO UT UR HUSET   
Transmissionsförluster=8814 kWh
Ventilationsförluster=6710
Förluster ofrivillig ventilation=755 kWh
Vädringsförluster=493 kWh
Varmvatten=4620 kWh
Hushållsel=5550 kWh
Fastighetsel (ej för värme)=450 kWh
Distributionsförluster=860 kWh
Reglerförluster=483 kWh
Energiomvandlingsförluster   =439 kWh
Summa bruttoenergi ut=29177 kWh

BRUTTO IN I HUSET   
El (ej för värme)=4800 kWh
Personvärme=1635 kWh
Solinstrålning=5607 kWh
Summa bruttoenergi in=12042 kWh

NYTTIG GRATISENERGI   
Personvärme=1537 kWh
El (ej för värme)=4449 kWh
Solinstrålning=1863 kWh
Värmepump, solfångare mm=0 kWh
Summa nyttig gratisenergi=7850 kWh

KÖPT ENERGI   
Uppvärmning netto=5644 kWh
Ventilation netto=3763 kWh
Varmvatten netto=5480 kWh
Elenergi (ej för värme) netto=6000 kWh
Summa köpt nettoenergi=20888 kWh
Summa köpt bruttoenergi=21327 kWh

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Energibehov
« Svar #1 skrivet: 01 december 2016, 17:24:40 »
Om du i framtiden kommer att jobba med den typen av uppgifter tänker du även då låta ett forum lösa dina uppgifter?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Marva

  • Gäst
Marva
SV: Energibehov
« Svar #2 skrivet: 01 december 2016, 17:35:04 »
Jag behöver inte hjälp med att lösa uppgiften. Det enda jag undrar över är vad man ska göra med verkningsgraden när man får en uppgift med ett system FJV+FTX. Jag förstår inte om det är båda verkningsgraden man räknar med eller om det är bara en av dem.

Egen

  • Gäst
Egen
SV: Energibehov
« Svar #3 skrivet: 01 december 2016, 19:17:58 »
Hej,
Jag är tacksam om någon kan hjälpa mig med att komma vidare med den här uppgiften. Uppgiften är att räkna ut årligt energibehov för en villa. Det första man ska göra är att räkna ut årligt energibehov för villan med bara FJV-system och sedan med FJV+FTX. När jag beräknade energiomvandlingsförlusterna i uppgiften med FJV-system, skulle jag räkna med att det är fjärrvärme som har förluster i värmeväxlare och att verkningsgraden för fjärrvärmeväxlaren är 0,98. I uppgiften med FJV+FTX är verkningsgraden för FTX-aggregatet 0,75. Jag har räknat ut årligt energibehov för FJV-system och resultatet blev enligt nedan. Det enda jag inte förstår är vilken av verkningsgraden jag ska använda när jag räknar vidare på FJV+FTX ?

BRUTTO UT UR HUSET   
Transmissionsförluster=8814 kWh
Ventilationsförluster=6710
Förluster ofrivillig ventilation=755 kWh
Vädringsförluster=493 kWh
Varmvatten=4620 kWh
Hushållsel=5550 kWh
Fastighetsel (ej för värme)=450 kWh
Distributionsförluster=860 kWh
Reglerförluster=483 kWh
Energiomvandlingsförluster   =439 kWh
Summa bruttoenergi ut=29177 kWh

BRUTTO IN I HUSET   
El (ej för värme)=4800 kWh
Personvärme=1635 kWh
Solinstrålning=5607 kWh
Summa bruttoenergi in=12042 kWh

NYTTIG GRATISENERGI   
Personvärme=1537 kWh
El (ej för värme)=4449 kWh
Solinstrålning=1863 kWh
Värmepump, solfångare mm=0 kWh
Summa nyttig gratisenergi=7850 kWh

KÖPT ENERGI   
Uppvärmning netto=5644 kWh
Ventilation netto=3763 kWh
Varmvatten netto=5480 kWh
Elenergi (ej för värme) netto=6000 kWh
Summa köpt nettoenergi=20888 kWh
Summa köpt bruttoenergi=21327 kWh

Om du har nettoventilation 4763kwh med 75% verkningsgrad får du tillbaks 75% dvs brutto är 3763/(1-0,75)=3763*4
SÃ¥ ser jag det. I övrigt ser allt konstigt krÃ¥ngligt ut,  möjligheter för misstolkning tycker jag.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!