Sitter och planerar lite för ett ev sommarprojekt, FTX-installation! 
Läser runt lite och är lite kluven på hur jag ska göra. Det finns ju firmor som ritar upp ritningar, men har hört att lite olika bra och dåliga saker om dom flesta. T ex att dom snålar in på ljuddämpare, dimensionen ligger oftast i underkant osv.

Har ett hus på på 120m2 boyta samt 120m2 källare, där ca 50-60m2 är inredd källare. Jag vill ha FTX system både nere i källaren samt uppe på boplan, och aggregatet kommer monteras på vinden.

Ritning på huset
http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=81001&d=1364666609
http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=81002&d=1364666611

BOPLAN!
1. Vardagsrum 23,2m2 (5.8m x 4m) med en öppen spis som kommer få en insatsspis i framtiden.
2. Sovrum1 12m2 (3m x 4m)
3. Sovrum2 / lekrum 10m2 (2.5m x 4m)
4. Sovrum3 12.32m2 (3.08m x 4m)
5. kök/matplats 24,79m2 (6.7m x 3.7m)
6. hall/passage till kök/matplats 7.05m2 (1.5m x 4.7m)
7. toa/dusch 3,6m2 (2m x 1,8m)
8. toa 1.56m2 (1.2m x 1.3m)
9. entre/hall 3.78m2 (2.1m x 1,8m)
10. Sovrum4 14.8m2 (3.7m x 4m)

KÄLLAREN!
11. oinredd del, dock utgrävd. 23,2m2 (5.8m x 4m)
12. oinredd del, dock utgrävd 20.8m2 (5.2m x 4m)
13. källartrappnedgång samt allrum 16.8m2 (4.2m x 4m)
14. tvättstuga samt tork / fjärrvärmecentral 13,75m2
15. passage 3,08m2 (2,8m x 1,1m)
16. allrum/hobbyrum 17.02m2 (3.7m x 4.6m)
17. oinredd del 21.46m2 (5.8m x 3.7m)


Hur brukar man dimensionera upp rören. Aggregatet kommer hamna längst till höger på huset, ovanför köket och sovrummet som är där borta. Kan jag dra 2 huvudstammar på 160mm eller 200mm rätt igenom huset, och dra avstickare på 125mm till donen som kommer i rummen till höger och vänster efter huvudstammen? Eller måste jag dimensionera ner huvudstammen allteftersom längst huset?

Rör ner till källaren kommer förmodligen hamna i garderoben som är mellan rum 3 och 4 vid trappen samt ett rör i garderoben mellan siffran 6 och 8 pÃ¥ ritningen. Kan man gÃ¥ ner med  t ex 125mm rör i källaren frÃ¥n huvudstammen 160 eller 200mm. Eller blir det helt fel?

Kommer ha en fast ljuddämpare precis efter inluften samt utluften på aggregatet, samt flexibla dämpare på samtliga don i huset. Detta för att jag vill ha ett snudd på knäpptyst system.

Och en frÃ¥ga till gällande aggregatet, hur stort aggregat kan man ta? Spelar det nÃ¥gon roll om det är dimensionerat för över 240-300m2 t ex?  och jag bara kör det pÃ¥ ca 170m2? Borde bli mycket tystare, men fÃ¥r jag rätt flöde med ett sÃ¥dant stort aggregat?

Samtliga rör på vinden samt aggregatet kommer att täckas med minst 200mm lösullsisolering, ev 300mm så då borde jag väl klara mig från att köra isolering direkt på rören?

Tacksam för tips och ideer :)

Utloggad cricket

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hur gick det med detta? Jag har samma frågeställningar :)

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
Jag vet egentligen inte ett smack om ventilation, men jag kikade på hur det ser ut hos mig.
Jag har 160mm fram till första förgreningen och sen är det 125mm på ALLT annat.

Mitt aggregat går på 50% av maxfart och allt är installerat av en ventilationsfirma för 7 år sedan.
 
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Lästa på en del när jag drog min frånluft och 160 mm har jag för mig räcker länge och 125 mm på avsticken lär också funka ok för normenlig vent.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
På tilluften har jag 125 i "huvudstammen" och 100mm på avsticken
På frånluften har jag 125 i början av stammen (hjälpkök, badrum ) och minskas sedan till 100mm ganska snabbt (kök, vindfång och litet wc på den biten)
Har två ljuddämpare direkt efter aggregatet på tilluften samt en extra ljuddämpare till stora sovrummet.
Tycker mig minnas av bara en ljuddämpare på frånluften bredvid aggregatet.

160mm in och ut från aggregatet
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Dava

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Storlek på stammarna i FTX-system? Samt lite tips och råd
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2017, 13:13:31 »
Hur blev det med aggregatet? Sitter också och funderar på ett överdimensionerat aggregat främst för att kunna köra fläktarna riktigt långsamt men även för att kunna forcera nattkyla på sommaren.

Har 160 m2 och funderar på Recom 4 som är rekommenderat för 240 m2.

Sen är ju frågan om det räcker med 125 på stammen. Skulle man köra på Heru 100T (max 190m2) blir ju hastigheten över 5 m/s första biten till första avsticket även vid min yta.

Vad menar du med hjälpkök?

Utloggad rikkitikkitavi

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ã…rsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Arbetar med energioptimering för industrier
Kan vara lite svårt att justera in frånluftsdonen ordentligt om man har för stora dimensioner och lite lägre flöden.
Pluggen måste då ställas i lite extrema positioner.

Detta upptäckte jag när jag dimensionerade ersättningsfläkten till vÃ¥rt F-luftsventilation. Vi har 100 frÃ¥nluftstodn i badrum(2st)  och tvättstuga samt 125 kanal pÃ¥ vinden.

Har man AC fläktar skall man undvika att köra dessa för lågt om man har tyristordimmer, det kan ge brum och ger inte så stor elbesparing. Där är EC fläktar bättre, även om det är svårt att räkna hem en 100kWh besparing på en fläkt som är 2000kr dyrare...

1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra SkÃ¥ne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhÃ¥ll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushÃ¥llsel +-20%.

Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
På vårat rör sitter det strypspjäll vid aggregatet, så en som kan har nog inga problem att ställa in flödena oavsett hur stora rören är.

Vanliga Kleti och pleti klarar inte av att justera in rätt ventilationsflöde.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!