Titel: plötsligt droppade framlednings tempen
Skrivet av: nybom skrivet 04 februari 2012, 13:23:36
Har en knapt ett år gammal 107 med ecoel. Idag upptäckte jag plötsligt att framledningen sjönk. Innan det hade övre panna sjunkit till 45, jag trodde att detta berodde på at jag hade begränsat elpatronen till 3 kw så jag ökade till 9 kw, en stund senare var övr panan uppe på 58 igen. Sedan tog vi en promenad och när vi kom tillbaka en timme senare var framledningen nere på 29 grader skulle vara 44. Alla andra värden såg ok ut. Jag bröt strömmen och vips gick framledningen upp till 44 igen.
Några ideer på vad som kan ha hänt?

Edit: det var 10 minus ute när det hände...
Titel: SV: plötsligt droppade framlednings tempen
Skrivet av: Rickard skrivet 04 februari 2012, 13:30:59
CTC brukar väl ha strömtransformatorer som kopplar ur elpatronen om huvudsäkringarna riskerar gå sönder.
Om sambon laddat diskmaskin, tvättmaskin och torktumlarn innan ni gick ut, vilket inte är så ovanligt på helgerna, så kan det vara det som gjort att det blev kallt.
Titel: SV: plötsligt droppade framlednings tempen
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 04 februari 2012, 13:43:10
Framledningen går i första hand från nedre delen av tanken, som värms av VP. Övre tanken och dess patron är i första hand avsedd för tappvarmvatten, inte för radiatorerna. Så vad som händer i övre tanken påverkar inte framledningen förrän räkneverket för shuntfördröjning räknat ner till 0. Då börjar radiatorkretsen försörjas även från övre tanken.
I en standardinstallation av EcoEl ingår montering av belastningsvakt i elcentralen. Den sänker effekten på övre patronen om eluttagen i huset blir för högt.
Min gissning är att ditt hus helt enkelt behöver mer värme än vad din EcoAir kan leverera vid -10.

Skriv ner alla värden du hittar under "Aktuell driftinfo" och "Aancerat - Inställningar" och lägg in dom här, så kommer du få tips från folket här på forumet.
 
Titel: SV: plötsligt droppade framlednings tempen
Skrivet av: nybom skrivet 04 februari 2012, 14:27:50
Tack för snabba svar.
Dock kändes det som om shunten hade hängt sig eller något, vet inte exakt hur det fungerar. Men då nä framledningen bara sjönk och sjönk så var shunten max öppen. Eller kanske var det cirkulations pumpen som hakat upp sig? Eftersom värmen i den nedre delen var strax under 50 som den skulle... Alltså pannan verkade funka men att det inte gick ut till slingorna...
Har nåon varit med om att shunt eller cirkulationspump hakar upp sig och att omstart löser det?
Titel: SV: plötsligt droppade framlednings tempen
Skrivet av: skuggan_pm skrivet 04 februari 2012, 14:56:15
Framledningstempen dras ner i slutet av en 55-graderskörning om den har tagit lång tid. En feature som CTC la till för 2? år sen.

Kolla om samma sak händer vid nästa 55-gradare.