Hej! Varför kör du på kurva 42?Prova ställ ner kurvan till 39 och prova där.Ju högre kurva du kör på ju mer spets behöver du.Om du tittar på ditt ÄR-värde på framledningstemperaturen och ditt BÖR-värde och ligger din framledningstemperatur 3 °C under BÖR-värdet så kommer den behöva spets men om du sänker kurva och du skulle klara dig exempel på kurva 39 så är det inte säkert du märker någon skillnad på inomhusklimatet så testa en gång.Det är inge onormalt med -1.
Anledningen till att jag kör kurva 42 är helt enkelt att det var inställt så för en månad sen när vi flyttade in. Först nu jag börjat luska i hur det fungerar när kWh börjat springa iväg och man insett att el kostar pengar
Skall pröva ställa ner kurvan ikväll.
Ang. att elspets går in när framledningstemp ligger 3 °C under börvärdet, imorse när jag kollade pumpen så var ju framledn 52(50) ändå så stog symbolen för elspets steg1 på?