Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 10 februari 2014, 21:05:21 »Ja, innegivaren ska bara kompensera vid avvikande innetemp, så länge som innetemp inte avviker från börvärdet så styr utetemp + kurva framledningstemp.
Ok. Då vet jag.
Skrivet av: Mr Henke« skrivet: 10 februari 2014, 21:05:21 »Ja, innegivaren ska bara kompensera vid avvikande innetemp, så länge som innetemp inte avviker från börvärdet så styr utetemp + kurva framledningstemp. Ok. Då vet jag. Skrivet av: Carl N« skrivet: 10 februari 2014, 20:56:31 »Ja, innegivaren ska bara kompensera vid avvikande innetemp, så länge som innetemp inte avviker från börvärdet så styr utetemp + kurva framledningstemp.
Skrivet av: Mr Henke« skrivet: 10 februari 2014, 19:51:27 »Om jag tex har ett börvärde på 40 grader på framledningen vid 3 plusgrader och innegivaren aktiverad. Om tempen sjunker till 2 grader ute räknar då styrsystemet upp framledningens börvärde enligt kurva trots att innertemperatur är oförändrad?
|
|