Skrivet av: Pansatonic
« skrivet: 03 december 2011, 10:46:13 »
Att tillskott behövs för att pumpen är för liten till huset är helt klart, håller på att kolla alternativ för att bygga ut systemet. Men som sagt att den inte avfrostar alls är märkligt.
I manualen står det "Genom att kortsluta stift D och F på avfrostningsmodulen erhålls följande funktion: Om givarens temperatur är under –5°C startar avfrostningen och avbryts när temperaturen är 7°C. Om givarens temperatur är över –5°C sker avfrostning i 5 sekunder."
Men stift D o F?, jag tror det är dom stiften som sitter på framsidan av kretskortet på varsin sida om lilla skruven (stiften syns på bilden i manualen), när jag kortsluter dom så märker jag ingenting, ingen annat ljud hörs o inget smälter bort, testat både igår och i morse. När jag testade var pumpen i drift.
Trots ingen avfrostning så funkar den hyfsat ger 30 grader max på returen, har ställt ned timern för tillskottet till 30min.
Jag avfrostar manuellt genom att sätta en liten slang på kökskranen, öppnar köksfönstret och spolar varmt vatten försiktigt på isen, är ganska smärtfritt faktiskt när man är hemma...
Men någon som har tips om hur jag kan vidare felsöka avfrostningen?