Författare Ämne: HGW maxtemp G2  (läst 26579 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2012, 01:24:12 »
ok är kanske lösningen nära...

kolla på denna bild från en tråd jag skapade för någon månad sedan. Det är från manualen för HGW
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45102.msg439989#msg439989

Om man sällan kommer upp i hög temp på grund av ex golvvärme och därmed inte får så mycket HGW kan funktionen tempdiff eventuellt justeras nedåt för att få HGW att sätta igång tidigare. Det var vad den tråden handlade om. Men om man läser lite andra värden här så---

Där har vi MAx temp toppgivare. När den nås börjar integralen om?
integral fördröjning kanske man kan öka. Men det känns som att den ställer ju inte om till husvärme så man vinner väl inget på att hålla på och mixtra med max temp och integral. Men värt ett test. Integralvärdet. Här kan man tänka sig att man sätter 10 i stället för 60 för att den ska nå integral tidigare. Men fortfarande misstänker jag att den då bara står och väntar i stället för att gå till värme.

Så värdet du borde vilja ändra är VV till RAD. Det avgör när den slutar göra VV och går över till radiatorer. OM ett värmebehov finns, det gör det i ditt fall, då styr HWG shunten över till värme när det viktade värdet är högre än summan av START temperaturen för varmvatten (i mitt fall 43 många har lite högre) plus då det värde man anger (standard är 3k) interval är 1-10k.

Det viktade värdet är ju mixen av startgivare och toppgivare (i mitt fall 100% toppgivare men så brukar det ju inte vara). Om man läser detta rätt så ska ju de flesta maskinerna gå över till husvärme med HGWn i fall den viktade VV tempen är 3 grader högre än VV start. Om jag hade haft G2 skulle ju det innebära att vid 46grader eller mer i VV temp så hoppar HGW över till husvärme.???

eller är det helt enkelt så att när exempelvis 20 minuter har gått så växlar den tillbaks?

Varför finns denna integral för HGW i fall den ändå inte går över till husvärme när den uppnås? Är det bara för att inte riskera för hög temperatur. Dvs den står och pausar i stället för att göra något vettigt? Menar ni verkligen det?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad SweP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2012, 07:35:29 »
Har kört natten nu med ca -9 ute, begränsat till 65 maxtemp i HGW. Innan jag sänkte gick det otroligt långsamt upp i integralen. Efter så har den kört 3 fina starter under natten o 45 grader framledning. Men skall bli spännande o se nu när den skall producera VV vad som händer efter morgonens duschar. Men fattar fortfarande inte riktigt vad den begränsar när man sänker tempen?


Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2012, 09:20:38 »
Nu har jag kört hela natten med maxtemp 65 på HGW. Det blev inte bättre för det. fiR:

Nu stängde jag av HGW helt och då blir framledningen genast 3 grader högre och integralen börjar hämtas hem.
Så nu börjar man ju undra varför den tappat så mycket ork på 1 år.

Det verkar som den inte orkar hålla framledning över 41-42c huvuddunk

Förra året klarade jag -18 utan el tillskott. Och det med HGW.
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
Ã…r 2007 5822 Kw + olja
Ã…r 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Ã…rsmedeltemp 8,5c
Ã…r 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Ã…rsmedeltemp 7,9c
Ã…r 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,0c
Ã…r 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Ã…rsmedeltemp 8,25c
Ã…r 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,9c 
Ã…r 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Ã…rsmedeltemp  6,9c
Ã…r 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Ã…rsmedeltemp  8,43c
Ã…r 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Ã…rsmedeltemp  8c
Ã…r 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,34c
Ã…r 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,32c
Ã…r 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Ã…rsmedeltemp   8c
Ã…r 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c
Ã…r 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad JockeB

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2012, 09:57:52 »
det känns som "vv till rad" och start temp för vv man vill sätta om
nu känns default på 3k lågt redan men 1k och lägre start temp kanske ?
Tempdiff ner till 15k också ?

Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2012, 10:15:27 »
om den funktionen VV-Rad fungerar som det står så skulle ju i praktiken HGW sällan värma varmvatten. Så fort värmebehov föreligger i huset och temperaturen i VV beredaren är 3 grader varmare än startvärdet så blire inge HGW.

och HGW blire ju bara om den värmer huset.. jag undrar om dom har förklarat den där punkten så bra verkligen.


Det BORDE fungera så att om max temp är uppnådd så används inte HGW till VV förrän hgw integralen indikerar att nytt behov uppstår.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Berka1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2012, 10:23:35 »
Hetgasen skall vara 20 ºC värmare än vv tempen för att hgw.n skall starta.
Om jag har förståt det hela rätt, så är inställningen vv rad (standard 3k) = om vv är under 43 ºC så går all hgw till vv och över 43 så går en del även till rad. Sc:,h Sc:,h
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2012, 10:29:35 »
Jag har ändrat tillbaka till HGW dÃ¥ jag misstänkte att shunten fastnatt, varmvattnet steg frÃ¥n 60 till 64 pÃ¥ ca 20 minuter??. Deltat var ju 8 och integralen började hämtas hem. Men efter jag ändrat  tillbaka sÃ¥ är HGW igÃ¥ng och framledning sjönk till 40, sÃ¥ nu tickar integralen ner igen.

Jag har ändrat vv-rad till 2 och tempdiff till 15, men märker ingen skillnad iaf.

Det är ju tur att man vabbar så man kan springa och testa lite *roflmao*
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
Ã…r 2007 5822 Kw + olja
Ã…r 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Ã…rsmedeltemp 8,5c
Ã…r 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Ã…rsmedeltemp 7,9c
Ã…r 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,0c
Ã…r 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Ã…rsmedeltemp 8,25c
Ã…r 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,9c 
Ã…r 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Ã…rsmedeltemp  6,9c
Ã…r 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Ã…rsmedeltemp  8,43c
Ã…r 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Ã…rsmedeltemp  8c
Ã…r 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,34c
Ã…r 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,32c
Ã…r 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Ã…rsmedeltemp   8c
Ã…r 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c
Ã…r 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2012, 11:23:19 »
vad har du för temp i VV beredaren då? Och vad är din maxtemp satt på för VV i HGW?

Har någon noterat vad HGW shunten gör när den räknar upp integralen över 0? byter den till hus? I så fall borde man ställa ner värdet till 10 och öka timeout vid max integral till 120s
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2012, 12:03:52 »
Hej David.
Tempen i beredaren var 60 sedan steg den till 64 när jag stängde HGW (se tidigare inlägg.)
Jag har ändrat till vv stopp 65 (95 från fabrik).Jag har även sänkt vv-rad till 2 och tempdiff 15

På min pump verkar HGW ALLTID gå, när jag tänker efter så har HGW alltid gått in efter ca 5-10 min Sc:,h

Det spelar ingen roll hur mycket vv jag har, den går iaf.

Nu har jag stängt av HGW och skall köra till ikväll och se hur det går, men nu orkar den hämta hem integralen iaf.
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
Ã…r 2007 5822 Kw + olja
Ã…r 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Ã…rsmedeltemp 8,5c
Ã…r 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Ã…rsmedeltemp 7,9c
Ã…r 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,0c
Ã…r 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Ã…rsmedeltemp 8,25c
Ã…r 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,9c 
Ã…r 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Ã…rsmedeltemp  6,9c
Ã…r 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Ã…rsmedeltemp  8,43c
Ã…r 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Ã…rsmedeltemp  8c
Ã…r 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,34c
Ã…r 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,32c
Ã…r 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Ã…rsmedeltemp   8c
Ã…r 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c
Ã…r 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2012, 12:22:50 »
Citera
Tempen i beredaren var 60 sedan steg den till 64 när jag stängde HGW (se tidigare inlägg.)
Jag har ändrat till vv stopp 65 (95 från fabrik).Jag har även sänkt vv-rad till 2 och tempdiff 15

Du stängde HGW när den var på 64 och du hade VV stopp på 65. Alltså vet du inte vad som händer vid VV stopp?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2012, 12:55:14 »
Nja det konstiga var att den steg efter att jag stängt av HGW. Innan hände inte ett skvatt, den orkade inte upp till börvärdet som låg på 42, utan integralen störtdök.

Jag misstänker att shunten fastnade och när jag stängde av hgw fick den mycket varmare vatten som läkte in i beredaren.

jag stängde av till och från ett par gånger så nu kör jag utan HGW och det verkar som den inte släpper varmvatten till beredaren igen.

snart har 600 gradminuter hämtats hem på ca 3 timmar utan HGW.

David du kan ju gå in och kika på min ThermIQ om du vill
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
Ã…r 2007 5822 Kw + olja
Ã…r 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Ã…rsmedeltemp 8,5c
Ã…r 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Ã…rsmedeltemp 7,9c
Ã…r 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,0c
Ã…r 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Ã…rsmedeltemp 8,25c
Ã…r 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Ã…rsmedeltemp 6,9c 
Ã…r 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Ã…rsmedeltemp  6,9c
Ã…r 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Ã…rsmedeltemp  8,43c
Ã…r 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Ã…rsmedeltemp  8c
Ã…r 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,34c
Ã…r 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Ã…rsmedeltemp  7,32c
Ã…r 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Ã…rsmedeltemp   8c
Ã…r 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Ã…rsmedeltemp   8,12c
Ã…r 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c
Ã…r 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Ã…rsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #26 skrivet: 31 januari 2012, 13:27:01 »
wohoo folk brukar ju inte publicera dom där. Då ska jag ta mig en titt, nice!
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #27 skrivet: 31 januari 2012, 13:31:58 »
eru säker på att du ska ha så högt startvärde för integral?

det står att du skickar 64grader vv framledning nu. Har du hgw på?

ohej vad hände där. Din framledning gick ner 2 grader i ett nafs mitt under drift??  Sc:,h
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2012, 13:38:51 »
och vi kan konstatera att din VV temp just gick upp 1 grad :)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad JockeB

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: HGW maxtemp G2
« Svar #29 skrivet: 31 januari 2012, 14:58:37 »
Den höll vv på jämna grader 60 ºC när den gick trots en framledning på 49 ºC, vv fram på 64-65
så HGW sköt inte vv i höjden nu ?
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 592
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!