Hej! på er alla erfarna proffs på värmepumpar!
Jag är en fullständig novis, som är trött på att sota pelletspannan.
Pumpen ger ju värme helt klart. Men efter att varit inne på det här forumet har jag
förstått att det kan finnas mycket att göra med inställningarna på pumpen.
Om någon har lust att titta på min log vore jag väldigt tacksam.
Ett problem måste dock lösas först.
Hur konverterar man en log. fil till en txt. fil? kunde inte ladda upp logfilen.

(Filproblem löst)

Med vänlig hälsning Roffa111
« Senast ändrad: 08 februari 2015, 13:43:08 av roffa111 »

Utloggad värmarn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optimering av Nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2015, 12:55:43 »
Hej!
En loggfil är en textfil. Bara det att filändelsen är. log istället för .txt.  SÃ¥ det gÃ¥r bra att döpa om filändelsen och ladda upp.
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.

Utloggad roffa111

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optimering av Nibe 1245
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2015, 13:17:02 »
Tack för hjälpen. Man måste tydligen gå in och bocka för en meny
för att visa ändelser i win7. Lite pinsamt faktiskt.
Här kommer loggen med förhoppningar om att någon har lust
att ge lite feedback och tips på förbättringar

roffa111

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Optimering av Nibe 1245
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2015, 16:09:42 »
Är inte innegivaren inkopplad ? Det verkar som du har lite många starter. Jag skulle ändra gradminuter för start av kompressorn till kanske -100 och gm för eltillskott till kanske -800 du kan ju prova och se om det blir bra och kör en ny logg där du loggar varje minut.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad roffa111

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optimering av Nibe 1245
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2015, 18:25:30 »
Hej!
Jag har en innegivare som inte är inkopplad pga av att installatörerna sa
att man inte ska ha det. Man ska bara ha en utegivare på en vägg med skugga.
Dom sa också att det är meningslöst att sätta dit effektvakten på faserna för
för att det går inte att mäta strömförbrukningen ändå pga av att pumpen är steglös
och visar olika värden på faserna. Dom sa inte heller att det var en effektvakt.

Jag har i alla fall en ny logg med -100 gradminuter kompressor-start och -800 gm el tillskott.

Jag ökade värmen +2 eftersom det blev lite svalare inne.
mycket tacksam för hjälpen.
 


Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Optimering av Nibe 1245
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2015, 19:50:10 »
Tycker det ser ok ut om du vill kan du minska ytterliggare till tex gm -120 men notera antalet starter och kör en vecka eller två så ser du hur många dom är det ska inte behövas fler än 15-25 per dygn. Ta din installatör i örat innegivare är bra att ha och följer med vp och bör installeras och gör ofta att innetempen blir jämn vid blåst eller sol och vill man inte den ska reglera kan man avaktivera den. Även effektvakten är bra att ha om inte vp är så kraftig så den klarar värmen helt utan elspets.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad roffa111

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optimering av Nibe 1245
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2015, 11:37:12 »
Tack sÃ¥ mycket för hjälpen  tummenupp,
Kommer nog att installera innegivaren, har upptäckt att det blir ganska stor
skillnad på temp när solen skiner in och även när det blåser.
Hus byggt 1949.

Med vänlig hälsning Roffa111

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Optimering av Nibe 1245
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2015, 13:30:44 »
Jag kan nog förstå montörerna när det gäller innegivare och effektvakt. Innegivaren kan ta lång tid att montera om det är krånglig kabeldragning, och görs egentligen bäst av värmepumpsägaren själv. Dessutom är det bra att vänta med att aktivera innegivaren tills kurvan är slutligt inställd, och det dröjer minst en vinter.
Effektvakten ska installeras av elektriker ( även om själva effektvakten är svagström så ska man in i skåpet och rota), och eftersom inkopplingen av värmepumpar ofta görs av delegerad, dvs vvs:aren, så vill man inte komplicera elarbetet.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Optimering av Nibe 1245
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2015, 13:35:07 »
Jag tycker också att du skall se till att få strömtrafona inkopplade. Nibe skickar med dem av en anledning. Även om du inte i normalfallet behöver begränsa effektuttaget kanske du nån gång behöver köra på elpatron enbart och då kan de behövas.

Vad menar installatören med "steglös"? Har du inte en F1245 som det står i rubriken? Det enda steglösa på den är cirkpumparna, och de är inget problem.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Optimering av Nibe 1245
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2015, 17:10:06 »
Jag kan nog förstå montörerna när det gäller innegivare och effektvakt. Innegivaren kan ta lång tid att montera om det är krånglig kabeldragning, och görs egentligen bäst av värmepumpsägaren själv. Dessutom är det bra att vänta med att aktivera innegivaren tills kurvan är slutligt inställd, och det dröjer minst en vinter.
Effektvakten ska installeras av elektriker ( även om själva effektvakten är svagström så ska man in i skåpet och rota), och eftersom inkopplingen av värmepumpar ofta görs av delegerad, dvs vvs:aren, så vill man inte komplicera elarbetet.
Både effektvakt samt innegivare ingår i vp och bör monteras om man inte kommit överens före affären om att dom inte ska monteras. Man behöver en elektriker för att koppla in vp likaså till effektvakten fuskar man med elen och rörisen kopplar själv kan han ju lika gärna koppla in effektvakten vilket är svagström. De flesta kör med legionella höjning vilket till en del görs med elpatron. Innegivaren kan man koppla in direkt vid installationen och ställa rumsgivarpåverkan på 0 så styr den inget.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad roffa111

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optimering av Nibe 1245
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2015, 17:14:54 »
Ja det ligger nog något i vad du säger, dom såg väldigt stressade ut och dom sa att dom skulle installera en pump till samma dag.
Det var någon som sa att man kunde lägga någon fil på usb stickan och sedan logga förbrukningen
på faserna till vp om man har effekt vakten monterad. Någon som kan lägga ut den som text här i tråden.
kan tänka mig att fler vill logga.
Annars får ni ha en bra dag.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Optimering av Nibe 1245
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2015, 17:17:21 »
Effekt vakten loggar endast ampere och på hela huset så vill du se vp förbrukningen skaffa en elmätare och sätt före vp finns i web shopen på den här sidan.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!