Huset är ca 300kvm men vad jag förstått ska E11 klara av mindre slott ??!!
Utan eltillskott så får vi vid -5 grader utomhus max 18 grader inomhus. (då ställt värmekurva på 10 vilket är max, innertemperatur på 21 vilket alltså inte uppnås)
Jag har ett värmedelta på ca 14 grader vilket är för mycket vad jag förstått, utgående ligger runt 53 grader och ingående runt 39.Kan det hjälpa att skölja ur värmeväxlaren på en sån här gammal pump? Var en kollega som hade hört något om det...?
Har även märkt att det är väldigt mycket isbildningar på inkommande rör.Köldbärargivarna visar helt fel värden och ska bytas nästa vecka men borde inte påverka ?
Har noterat att när den växlar över och värmen varmvattnet (200liter) så har den inga problem att värma till höga temperaturer riktigt snabbt...
Betalade närmare 30.000kr i elräkning nov-jan förra året...
Laborerade lite: märkte att det var ett enormt sprut i elementen vid luftningen så ställde ner båda ingående och utgående värmebärarpump på minimum. Utgående värmen ökade då med 5-6 grader!!!Men efter en stund går larm om presostat hög. Har nu vridit ut den utgående värmebärarpumpen på max igen låter den ingående stå på minimum vilket fortfarande ger en bättre utgående värme än om ingående pump står på max.
Flera är sektionsraditorer men flera är utbytta mot modernare doningar.
Det som kan hända då är att en del av det värmda vattnet från VP:n går bakvägen direkt tillbaka till VP:ns inlopp.
Citat från: Carl N skrivet 12 december 2010, 13:28:39Det som kan hända då är att en del av det värmda vattnet från VP:n går bakvägen direkt tillbaka till VP:ns inlopp.Inte när externa pumpen går på max och interna på lägsta fart, tvärtom hade det kunnat bli bakflöde.
En rörmockare jag snackade med säger att GT9 ska ligga 10 grader högre och det kommer då bli bra mycket varmare i huset.Detta skulle kunna bero på skit i värmeväxlaren påstår han... Stämmer det ?
när jag sänkte farten på internpumpen så fick jag upp temperaturen på utgående värme några grader men det kanske inte är ett bra sätt?
hur åtgärdar/kontrollerar man om man har bakflöde i bypassen?
Förra vintern var det ruskigt kallt, vår första vinter i huset så tänkte inte särskilt mycket på förbrukning och pumpinställningar. Dock hade vi det varmt o gott hela vintern MEN elpatron gick i princip konstant... vilket jag inte tycker/vill att den borde göra... det är just detta som är problematiken..
BORDE inte min värmepump klara av att mat ut mer värme än 43,8 grader?Deltat ser ju hyffsat ut nu vid pumpdrift men när elpatronen funkar är ju deltat över 20 grader...
Har ett lägre deltavärde nu också MEN tycker utgående värmetemp idag är lägre än igår, kanske har med driftsättningstid att göra ?
Utgående värme ca 40.7 ingående 32.5!!