Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: fdeldare skrivet 14 oktober 2012, 19:20:17

Titel: Smällande växelventil
Skrivet av: fdeldare skrivet 14 oktober 2012, 19:20:17
Hej, är det någon som fått samma problem med växelventilen  som jag har för min smäller ganska ordentligt när den växlar från att göra varmvatten till värma huset. Den vita piggen går sakta nedåt när den ska göra vv men när den far upp går det fort, är det någon fjäder eller liknande som kan ha gått sönder? Är det bara att byta ut ventilen och ska man isåfall ha likadan som sitter där, har för mig att jag läst här på forumet att Honeywell inte är så bra. Pumpen är en Nibe Fighter 1235 från 200
Titel: SV: Smällande växelventil
Skrivet av: Mr Henke skrivet 14 oktober 2012, 21:42:02
Jag skulle tro att den kärvar och håller på att kunna fastna. Jag uppfattar det som att när din motor släpper så hänger inte ventilen med. Utan det tar kanske en sekund sen öppnar den fullt direkt utan att motorn bromsar upp stöten. Ta av motorn och motionera "piggen" ut och in tills den åter fjädrar lätt utan att ha en tendens till att vilja stanna inne.
Titel: SV: Smällande växelventil
Skrivet av: fdeldare skrivet 14 oktober 2012, 22:11:28
Hur tar man lös motorn och är det någon annan pigge man ska motionera då för piggen jag ser går ju upp o ned, inte ut och in ??? Kan det ha med det att göra att jag tycker den värmer vv ofta, jag tycker att piggen verkar gå upp helt när den värmt vv men nu när den börjat smälla så kan den säkert läka också eller?
Titel: SV: Smällande växelventil
Skrivet av: Rickard skrivet 15 oktober 2012, 05:53:18
Det finns en liten spärr i motorns underkant, tryck upp den, och vrid motorn ett kvarts varv motsols så kan du lyfta av den sedan.
Om växelventilen kärvar så får värmepumpen mest pyssla med tappvarmvattenvärmning, för en del av flödet går ut i radiatorkretsen.
Har man inte termostater på elementen brukar det resultera i varmt inne, så felet upptäcks rätt fort, men har du termostater på radiatorer/golvvärme så kan värmepumpen gå på det där sättet hur länge som helst - eller rättare sagt - tills den havererar.