Författare Ämne: IVT Greenline C11 larm returgivare radiator  (läst 1922 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad forrest

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
IVT Greenline C11 larm returgivare radiator
« skrivet: 10 september 2015, 21:21:51 »
Jag fÃ¥r larm för givarfel retur radiator (GT1). Jag har mätt upp resistansen hos givaren och det verkar ok. Har även provat att koppla in en ersättningsgivare frÃ¥n Elfa men felmeddelandet kvarstÃ¥r. Innan jag ringer pÃ¥ en servicetekniker, finns det nÃ¥got ytterligare  jag kan göra för att eliminera nÃ¥got fel som jag kan avhjälpa själv?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT Greenline C11 larm returgivare radiator
« Svar #1 skrivet: 11 september 2015, 13:01:10 »
Det enda jag kan komma på är att undersöka om det är nått glapp mellan plintkortet och styrkortet, ryck loss kontakten och sätt tillbaka?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad forrest

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline C11 larm returgivare radiator
« Svar #2 skrivet: 13 september 2015, 14:49:45 »
Utomhusgivaren som går till samma plintkort fungerar.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: IVT Greenline C11 larm returgivare radiator
« Svar #3 skrivet: 13 september 2015, 15:38:30 »
Testa att skifta givarna GT1 och GT2 på kortet.
Får du då larm på utegivaren, så är det kabel eller termistorn som felar.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT Greenline C11 larm returgivare radiator
« Svar #4 skrivet: 13 september 2015, 17:07:01 »
Utomhusgivaren som går till samma plintkort fungerar.

Nu tittar jag bara i manualen, men nog ser det ut som att det finns minst en ledare för varje givare mellan plintkort och styrkort?
Om det då är glapp i endast en ledare så påverkar det då bara en givare.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad forrest

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: IVT Greenline C11 larm returgivare radiator
« Svar #5 skrivet: 14 september 2015, 19:04:30 »
Jag testade att byta plats på kortet. Jag får då samma larm, retur radiator, fastän det är utegivaren som kopplad på GT1. Utemtemp visar nu istället +25 grader. Givarna är alltså ok. Vart tar kabeln från plintkortet vägen? Jag ser bara att den försvinner in i en härva av kablar.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT Greenline C11 larm returgivare radiator
« Svar #6 skrivet: 30 september 2015, 07:46:08 »
Skulle tro att den går in på styrkortet, men jag vet inte säkert.
Men är det fel på nått kort så behöver du säkert service som kan kolla upp exakt var felet är.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!