För låg temp på KB-ut
« skrivet: 22 november 2011, 21:15:17 »
Hej

Har precis fått en Nibe f1245-10 installerad i ett grundvattensystem. Får ett larm om att temperaturen på köldbärarsidan är för låg. Tror den var på -10 och det bildas is på rören och på den intilliggande värmeväxlaren. Vattentempen på grundvattnet är 5 grader in och 2 grader ut.

Någon som vet vad detta kan bero på? Lösningar?

Ã…h, vill bara att allt ska fungera...

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 856
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: För låg temp på KB-ut
« Svar #1 skrivet: 22 november 2011, 21:24:55 »
Nu vet jag inget om grundvattensystem men vad har du för hastighet på köldbärarpumpen? För låg hastighet kan nog göra att kb-ut blir för låg.

Gå in i Meny, Service, och kolla (hålll in bakåtknappen i 7 sekunder för att få fram den). Se Installatörshandboken på sid 59 och sid 61.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: För låg temp på KB-ut
« Svar #2 skrivet: 22 november 2011, 21:28:00 »
Japp!  lÃ¥ter som för lÃ¥gt flöde alternativt för liten VVX.(antar att den är rätt dimensionerad)
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad ulfjonas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: MalÃ¥
  • Antal inlägg: 126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: För låg temp på KB-ut
« Svar #3 skrivet: 22 november 2011, 21:59:40 »
Har varit nere och skruvat upp hastigheten på max. Det blev bättre och vi får se om det fungerar. Installatören skulle komma tillbaka i morgon.

VVX är densamma som suttit där i 14 år och den fungerade bra till den gamla vp som gick sönder. Det var en IVT Greenline 11 kW.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För låg temp på KB-ut
« Svar #4 skrivet: 23 november 2011, 08:07:08 »
Kan vara så att den nya VP:n tar mer effekt ur brine, vilket är bra då det är här gratisenergin finns.
Du kanske även får öka flödet på grundvattnet om det går?

Är värmeväxlaren rengjord i samband med installationen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gäst1001

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 160
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För låg temp på KB-ut
« Svar #5 skrivet: 23 november 2011, 10:15:07 »
Tror det rekomenderas att man ska ha larmet för KB på över nollan om man kör med växlare där det ej är frostskyddat på bägge sidorna.

Vad tror du händer om inkommande kallvatten på växlaren går ner mot +3°c och utgående ligger på nollan eller -1°c?

Det fryser i växlaren, sedan får du läck i den och efter att du har fått läck i den så försvinner frysskyddet och du får grundvatten direkt i vp.
Då fryser även den växlaren och sedan får du vatten i kylkretsen och då är det skroten som gäller.

Jag vet en sak som inte gäller iaf.... Garantin.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!