Hej!
Har bergvärme och en CTC 10,5 installerad -06.
För ngn månad sedan problem med brinetemp givarna som byttes!
Dock nu sedan en tid tillbaka är min brinetemp samma in som ut!? Dvs har 4 in men även 4 ut alt 3 in och 3 ut!
Tidigare varit mkt större skillnad! Dvs 4 in och 0 eller liknande. Är detta normalt eller har det blivit ngt fel på min kompressor?
Tack på förhand
Empa
-
Det är väl inte säkert att det är kompressorn det är fel på men naturligtvis är det något som är galet.
Om du inte har någon skillnad mellan KB in och KB ut så hämtar du inte någon energi från ditt borrhål.
Du får i så fall endast värme från elpatronen.
/Bosse
-
Ver det en firma som gjorde jobbet så ge dom bakläxa... Kanske dom har dålig kontakt och isolering vid en av givarna...
Om int elpatronen går en massa som den inte gjort förr så är nog pumpen riktig. Konstigt om man får flera fel samtidigt?
-
Har spärrat El-patronen och pumpen verkar kunna hålla samma inomhustemperatur.
Brine in 4 ºC och brine ut 3 ºC alt 4 ºC in och 4 ºC ut!
Givarfel? Normalt att det bara ska skilja 1 ºC mellan in och ut?
/Empa
-
Det finns säkert möjligt även i CTC att köra KP pumpen utan att kompressorn går?
För att kolla om givarna visar lika.
1 grads skillnad är väldigt liten.