har varit på en visning av nibes värmepump och då görde dom en energiberäkning

dom har räknat på en nibe figther 1230-8
aktivt borrhål 177m

huset som det ska sitta i är 187m2 + 70m2 ekonomiyta

hur tycker ni som kan att detta ser ut???
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfÃ¥ngare och 200 m hÃ¥l
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Hur ser detta ut??
« Svar #1 skrivet: 13 september 2005, 20:18:45 »
har varit på en visning av nibes värmepump och då görde dom en energiberäkning

dom har räknat på en nibe figther 1230-8
aktivt borrhål 177m

huset som det ska sitta i är 187m2 + 70m2 ekonomiyta

hur tycker ni som kan att detta ser ut???

ja är det ett äldre hus med mindre issolering & ingen återvinning på vantilationen så ser det klent ut
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad balcando

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Drängsmark - SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Äntligen är det klart....
SV: Hur ser detta ut??
« Svar #2 skrivet: 13 september 2005, 22:06:39 »
huset byggt 1977
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfÃ¥ngare och 200 m hÃ¥l
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Hur ser detta ut??
« Svar #3 skrivet: 14 september 2005, 17:55:38 »
Det måsta vara ordentligt förklent. hur hög förbrukning & effekt har du idag?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad balcando

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Drängsmark - SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Äntligen är det klart....
SV: Hur ser detta ut??
« Svar #4 skrivet: 14 september 2005, 21:22:46 »
Problemet är att jag inte vet vad huset i fråga förbrukar då jag inte löpt det än....
förgående ägare har förbrukat 35000kwh +att dom eldat i kamin (rätt mycket enligt dom själva)
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfÃ¥ngare och 200 m hÃ¥l
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh

Utloggad Norrlänningen 2.0

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt gÃ¥r, det är bara olika svÃ¥rt
SV: Hur ser detta ut??
« Svar #5 skrivet: 14 september 2005, 21:29:54 »
Be dem ringa till Nätägaren (EJ elleverantören) och fÃ¥ de faktiskt avlästa mätarställningarna för säg 10 Ã¥r tillbaka, eller se till att du vet anläggningsnr och ring själv, men säg inget om att du inte äger fastigheten, utan prata bara pÃ¥ som om du gjorde det,  (försök undvika beräknade mst, sikta pÃ¥ Ã¥rsavläsningarna och slÃ¥ ett snitt, be sedan ägarna uppskatta hur mycket ved det gick till kaminen, och räkna med att det gick rejält mycket mer...
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten

Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Hur ser detta ut??
« Svar #6 skrivet: 14 september 2005, 21:37:12 »
Problemet är att jag inte vet vad huset i fråga förbrukar då jag inte löpt det än....
förgående ägare har förbrukat 35000kwh +att dom eldat i kamin (rätt mycket enligt dom själva)

låter som en 1230-10 är på gränsen före klen, med tanke på att dom desutom eldar!
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad balcando

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Drängsmark - SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Äntligen är det klart....
SV: Hur ser detta ut??
« Svar #7 skrivet: 14 september 2005, 21:49:45 »
 Sc:,h hur kan dom räkna sÃ¥ fel pÃ¥ rörfirman dÃ¥ för som jag förstog det sÃ¥ räknade han fram hur mycket som behövdes för det huset och inte pÃ¥ tidigare förbrukning Sc:,h
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfÃ¥ngare och 200 m hÃ¥l
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh

Utloggad Norrlänningen 2.0

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt gÃ¥r, det är bara olika svÃ¥rt
SV: Hur ser detta ut??
« Svar #8 skrivet: 14 september 2005, 22:07:07 »
De kan räkna duktigt fel på det mesta, och ett dimensioneringsprogram kan göra mer skada än nytta i fel händer, en lirare lyckades med konststycket att få programmet att minska min energifbr då han höjde innetempen från 21 till 23 grader, hur det riktigt skulle gå till med den trollkonsten i verkligheten har jag aldrig förstått.

Som jag fattat det har de som gjort din dimensionering inte ens SETT kåken ännu. I mitt fall så tyckte en försäljare att ett 100 meters borrhål skulle fungera utmärkt, SKÄLET var till och med att underkylaren på pumpen skulle göra att man kan ha kortare borrhål...jo tjena, det är till att ha koll på grejjerna....

Om du bestämmer dig för att gå vidare med värmepump så gör 3 saker

1. Läs på, tills du förstår hur det funkar, ju mer du vet själv ju bättre blir din egen skitsnacksdetektor

2. Välj RÄTT installatör, (märket pÃ¥ grejjerna mindre viktigt) det bör vara synonymt med nÃ¥gon som gör en RIKTIG beräkning av anläggningen, självklart bör de besikta och titta pÃ¥ grejjerna ocksÃ¥ (om de inte bara är försäljare, dÃ¥ spelar det mindre roll..) och den tidigare fbr som varit i fastigheten (som du tar reda pÃ¥, säljaren av kÃ¥ken har ju inget direkt intresse av att lämna för höga siffror..eller hur) 

3. Betänk hur du vill ha det, dyr investering och mycket el eller dyr investering och lite el, med dagens styr på pumparna så finns det ingen anledning att underdimensionera pumparna, tvärt om. Samma sak med ev borrhål, du ska veta att kollektorfabrikanterna frånsäger sig ALLT garantiansvar om en anläggning dimensioneras för lägre temp än +-0 grader på köldbäraren (obs, LÄGSTA temp, inte medeltem). Nä, en stadig pump och en stadig borra, det kommer din börs att tacka för.
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten

Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.

Utloggad balcando

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Drängsmark - SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Äntligen är det klart....
SV: Hur ser detta ut??
« Svar #9 skrivet: 14 september 2005, 22:38:07 »
du har rätt dom har inte sett huset utan dom sa att nästa steg var att fara ditt och kolla efter det skulle dom lämna en riktig offert
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfÃ¥ngare och 200 m hÃ¥l
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur ser detta ut??
« Svar #10 skrivet: 14 september 2005, 23:15:13 »
har varit på en visning av nibes värmepump och då görde dom en energiberäkning

dom har räknat på en nibe figther 1230-8
aktivt borrhål 177m

huset som det ska sitta i är 187m2 + 70m2 ekonomiyta

hur tycker ni som kan att detta ser ut???

Ligger huset i stockholm eller söder om så verkar det vara en väl dimensionerad anläggning, ligger det norrut så kan den vara för klen, ge oss gärna mer info.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad balcando

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Drängsmark - SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Äntligen är det klart....
SV: Hur ser detta ut??
« Svar #11 skrivet: 14 september 2005, 23:20:32 »
huset ligger 2 mil norr om skellefteå dvs västerbotten
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfÃ¥ngare och 200 m hÃ¥l
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hur ser detta ut??
« Svar #12 skrivet: 14 september 2005, 23:30:30 »
Jag skulle välja en 1215-8.5 eller en 1230-10 med minst 200 meters aktivt borrhål, helst djupare, kanske 2 X 120 meter...

Se min kalkyl (gäller luleå...)

Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad balcando

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Drängsmark - SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Äntligen är det klart....
SV: Hur ser detta ut??
« Svar #13 skrivet: 14 september 2005, 23:51:24 »
Varför har jag inte gjort så här tidigare
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfÃ¥ngare och 200 m hÃ¥l
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh

Utloggad Norrlänningen 2.0

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Allt gÃ¥r, det är bara olika svÃ¥rt
SV: Hur ser detta ut??
« Svar #14 skrivet: 15 september 2005, 07:41:59 »
-11....det är det ju tamejfan på midsommarafton....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten

Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!