Hej
Jag har kört min värmepump (Nibe 1215-7) i snart 6 månader nu. Igår kom första kölknäppen hos oss (Växjö trakten) med 10-12 minusgrader. Då var det första gången som eltillskottet gick in, inget konstigt med det.
Det jag undrar över är att börvärdet på displayen var 52 grader. Orkar inte kompressorn att köra upp framledningstempen högre? Man har ju förväntat sig 55 grader från kompressorn (vilket jag har vid uppvärmning av varmvatten).
Den orkar säkert upp till 52° om det inte vore för att dina radiatorer avger så mycket värme att den inte orkar dit.
Skillnaden mellan värme och varmvatten är att vid varmvattenkörning förbrukas ofta ingen effekt, dvs inget varmvatten förbrukas, utan returtempen stiger, VP värmer ytterligare, returtempen stiger ännu mera, osv, och rätt vad det är är du uppe i 52°. Jag kan lova dig att om du öppnar varmvattenkranen och låter det rinna så orkar den inte upp till 52° vid varmvattenproduktion heller.