Skrivet av: Maijckel
« skrivet: 17 november 2005, 23:00:57 »
Om man räknar 40w per meter effektivt borrdjup får du inte ut mer än 7 kw. Om du har möjlighet kan du då lägga lite extra markslinga på 50-100m så kan du sätta in en 8kWh:are istället. Du kommer aldrig ångra en något överdimensionerad pump, prisskillnaden är bara några tusenlappar, och då slipper du dyrt eltillskott när kylan kommer.
Eller så kan du koppla en frånluftsmodul till pumpen, typ FLM30 från Nibe som kostar ca 10 000kr. Thermia har en också. Då skulle kanske t.om en 6kw räcka om du eldar lite i spisen när det blir 15-20 minus ute. Aggregatet suger då ut den varma inneluften och förladdar KB-slingan med denna. Så får du bra ventilation också.
Köper du av en installatör har dom dimensioneringsprogram som räknar ut storleken du behöver, fast ibland tar dom en mindre storlek för att offerten skall bli billigare, och då får du betala direktel på vintern.