Ämnessammanfattning

Skrivet av: "joka"
« skrivet: 10 januari 2010, 01:02:54 »

Citera
Ah. Det är alltså utifrån VP:n det är. Ja då verkar det vara i sin ordning. 

Japp, men jag förstod hur du tänkte  :)

Anngående dina säkringar, kolla på din elräkning, där står det om du har 16A eller ej (kan ju även va så att nån bytt ut dom till 20A utan att informera nätbolaget) eller kolla i proppskåpet (ska va en grå "plupp" på säkringen om du har 16A och en blå "plupp" om du har 20A) Har du 16A så är det att rekommenfera att byta ut dom till 20A när du har en så stor VP, dock blir det dyrare i fasta avgifter till ditt elbolag.  *vinkar*
Skrivet av: Penguin
« skrivet: 09 januari 2010, 23:11:24 »

Hejsan! Varför skulle du vilja ha en brytare på utsidan av huset, ska grannen kunna stänga av den??? Vad det beträffar ditt filter så skulle jag tro att du tänker "rätt" men ändå fel, filtret sitter på utgående från pannan = ingående på VP, filtret ska alltså sitta på ingående på VP. Sitter en pil på filtret som visar åt vilket håll vattnet flödar, pilen ska va mot VP, alltså in på VP.             
VP ut = Panna in, Panna ut = VP in. Sen så hoppas jag det löser sig för dig med din VP, riktigt tråkig läsning och man blir fanemej förbannad när nya och dyra grejer ska krångla, lycka till  *vinkar*

Vad gäller brytaren så är det tydligen någon sorts arbetsmiljölag som säger att service/reparatör osv. måste ha uppsikt över brytaren till enheten, just pga. att inte risken för att "någon" slår på strömmen medan någon arbetar med enheten. Brytaren ska vara av låsbar typ verkar det som. Jag kan fråga min systers sambos systers man som är elektriker på vattenfall om det. En sådan måste ju veta så att säga ^^ (annars frågar jag IVT snubban/snubben som kommer på Onsdag).

Ah. Det är alltså utifrån VP:n det är. Ja då verkar det vara i sin ordning.  :D

En annan fråga. Har sett att vissa säger att de har säkrat upp till 20A på huvudsäkringarna på huset när det handlar om över 9kW kassett. Jag har 16A på mina säkringar tror jag, men noterade i modulen att den drar upp på 13.7 kW helt när den värmer vattnet när inte VP:n är igång.  Nu är jag då ingen elektriker, men frågan började skvalpa i huvudet när jag såg det. Jag har ingen effektvakt installerad därtill. Men installatören och elektrikerna som var här borde ha tänkt på det så kanske inte ska fundera så mycket över det   ^-^
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 09 januari 2010, 14:49:07 »

jag har låsbar så detta kan inte ske
Skrivet av: mikaelanderlund
« skrivet: 09 januari 2010, 13:30:39 »

Serviceteknikern ska kunna nå och ha uppsikt över strömbrytaren till enheten i detta fall utomhusdelen på pumpen. Det är lag på detta. Det räcker inte med att du kan stänga av stömmen till enheten på insidan av huset. Någon "idiot" i huset  kan ju slå på strömmen när serviceteknikern arbetar med ute delen.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 09 januari 2010, 09:30:58 »

elektrikern som var här sa att det var lag på ha en utomhus. Men jag sa sätt ingen utomhus (barn pillar mm) Då måste man hänga på hänglås mm  så min hamnade inne
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 09 januari 2010, 09:23:51 »

Hejsan! Varför skulle du vilja ha en brytare på utsidan av huset, ska grannen kunna stänga av den???

Enligt min installatör (elektriker/kyltekniker) är det ett myndighetskrav att en s.k. säkerhetsbrytare skall sitta ute vid vp:n.

Sture

Det är möjligt att du har rätt, ska ta och kolla upp det. Har själv ingen brytare utomhus på min VP, tråkigt om nån annan än en själv skulle bryta strömmen där ute när den inte ska brytas  :( . Ska lägga in en tråd angående det här på forumet så kommer vi nog snabbt få ett svar  :) Skulle inte förvåna mig ett dugg om du har rätt, låter som en riktigt genomtänkt idé av nån myndighet.
Ha de så länge  *vinkar*
Skrivet av: Sture
« skrivet: 08 januari 2010, 18:59:15 »

Hejsan! Varför skulle du vilja ha en brytare på utsidan av huset, ska grannen kunna stänga av den???

Enligt min installatör (elektriker/kyltekniker) är det ett myndighetskrav att en s.k. säkerhetsbrytare skall sitta ute vid vp:n.

Sture
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 08 januari 2010, 17:27:42 »

Hejsan! Varför skulle du vilja ha en brytare på utsidan av huset, ska grannen kunna stänga av den??? Vad det beträffar ditt filter så skulle jag tro att du tänker "rätt" men ändå fel, filtret sitter på utgående från pannan = ingående på VP, filtret ska alltså sitta på ingående på VP. Sitter en pil på filtret som visar åt vilket håll vattnet flödar, pilen ska va mot VP, alltså in på VP.             
VP ut = Panna in, Panna ut = VP in. Sen så hoppas jag det löser sig för dig med din VP, riktigt tråkig läsning och man blir fanemej förbannad när nya och dyra grejer ska krångla, lycka till  *vinkar*
Skrivet av: Penguin
« skrivet: 08 januari 2010, 15:55:34 »

Verkligen tråkig läsning. Hoppas IVT kan lösa det åt dig.

IVT har ju sin 100% nöjd kund garanti, hoppas att de uppfyller den.

Hade jag varit dig hade jag snokat reda på vilken firma som har "IVT number one" i ditt område och sedan ringa dem direkt och prata med dem. Får du ingen respons där, ring IVT huvudkontor.


Ringde en tjej från IVT idag och lyssnade noggrant och noterade. Hon sa direkt att få ut någon att titta på plats. Något är verkligen inte som det ska.

En annan sak jag noterade nu är det här med brytarna till VP:n. De sitter på insidan, monterade på sidan av 290 A/W:n. Det finns ingen strömbrytare på utsidan.

Vidare verkar det som om filtret på kopparrören ut till VP:n sitter på utgående. Men i manualen står det att den ska sitta på ingående rör till modulen (eller är det ingående rör till VP:n ute de menar?). Det är ju inte rätt kan man lugnt påstå i så fall.

Har testat nu idag när det var -12 grader att starta VP:n igen, men nu vägrar den starta över huvudtaget. Inget larm alls eller så heller om det. Och den räknar inte heller ned timern för när kompressorn startar som innan. Kanske är något pryl med firmwaren i styrenheten, vem vet.

Saker går i alla fall på elpatron, men vid -15 till -17 så räknar jag med att det kommer kosta 50 kW mer per dygn än om VP:n vore igång. Då medräknat vad kassetten visar den dragit under samma förhållanden samt att VP:n i sig drar en 2.5-2.75 kW per timme om jag förstått det hela rätt?


Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 08 januari 2010, 06:23:51 »

Verkligen tråkig läsning. Hoppas IVT kan lösa det åt dig.

IVT har ju sin 100% nöjd kund garanti, hoppas att de uppfyller den.

Hade jag varit dig hade jag snokat reda på vilken firma som har "IVT number one" i ditt område och sedan ringa dem direkt och prata med dem. Får du ingen respons där, ring IVT huvudkontor.
Skrivet av: Penguin
« skrivet: 07 januari 2010, 23:33:11 »

Nu hände det igen. Kompressorn och VP:n stannade och meddelade "tillfälligt stopp av kompressor" för 2 timmar sedan. Ingen is eller igenfryst avrrinningsrör eller så. Har "frostat" av den med varmvatten eftersom IVT är belastade och har inte behagat komma ut på 2 veckor nu (efter att jag kollade med IVT om det var okej). Installatören kom tillbaka idag och säger att han får inte röra en mutter i den. Han installerade den bara, IVT är de som får komma ut och mecka med den osv.

Vidare med VP:n osv. Den startar inte igen. Har stoppat och startat den i menyerna, men nu räknar den inte ens ner tid tills kompressor startar under Timers.
Det här börjar bli enerverande. Tanken är att det här ska fungera underhållsfritt som de pratade om. Istället får man springa och hålla den frostfri i nu 2 veckor snart och den fungerar inte som den ska. dT verkar inte stämma alls med mera.

Nog för att de säkert har mycket att göra nu, men jag har fortfarande en lösning vilket ska fungera. De skyller ifrån sig med att det är väl bara stänga ner VP:n då. Den ger ju inte så mycket ändå vid -10 till -20 (dock det tycker jag när jag jämförde vad elkassetten drog under tiden VP:n var igång under ett dygn och sedan utan VP:n igång under ett dygn med liknande temperaturer och väder).

Inget vidare intryck kan man väl säga även fast det varit -24 grader i knutarna för folk osv. Fortsätter det såhär framöver då får de ta tillbaka de knappt 4-5 månader nya prylarna när det blivit varmare, hosta tillbaka 100 000 + skadestånd så får man väl ta bergvärme istället då som alternativet var annars. Har lite tålamod känns det som just nu. Kanske just för att det är nya prylar och då känns det inte heller kanske som ren otur heller såhär utan ett dåligt tecken om problematiska vintrar framöver där man knappt vet om man kan åka iväg i en dag ens utan att prylar fryser sönder som det verkar.

Och i övrigt.. vad i helskotta är "tillfälligt stopp i kompressordrift"? Det står inte ett stoft om det i manualen och i felsökning. Och inte reggas det i larmloggen heller.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!