Hej alla!
Håller just nu på att ta in offerter från olika företag för att lägga i sjövärme.
Något som förbryllar mig är hur olika det är längdmässigt på kollektorslangen.

Dessa längder har jag fått än så länge:

IVT 11kwh - 800 meter slang
Nibe 10kwh - 500 meter slang
Thermia 10kwh - 290 meter slang (dock lite påslag, så 400 meter kommer läggas i)

Jag väntar på besked från en CTC-installatör, så den har jag inte några uppgifter på.

Hur kan det skilja så mycket?
Är det så stor skillnad på hur pumparna behöver i mängd kylvätska?

Mycket tacksam för lite svar och funderingar.

För info, vi har beräknat på en uppvärmd yta av 220kvm + 60kvm garage med fläktkonvektor.
Titel: SV: Längd på kollektorslang?
Skrivet av: purjo__ skrivet 25 juli 2011, 13:39:59
Rent tekniskt borde det inte skilja just något mellan olika pumpar med samma effekt. Förmodligen är installatörerna olika bra på att räkna på detta eftersom sjövärme är relativt ovanligt.
Titel: SV: Längd på kollektorslang?
Skrivet av: karlmb skrivet 31 augusti 2011, 23:01:58
Jag har samma funderingar.
Alltså jag kommer säkerligen också att få offerter på allt mellan 300 och 800 m och visst vill man ta till lite i överkant då det inte kostar så mycket.
Men så är det detta med tryckfallet, kan man ha längre slinga än 400 m eller inte?
Det finns flera här som säger att det inte går, hur har ni kommit fram till det?
Finns det inte tillräckligt kraftiga cirkpumpar eller..? Vad hindrar att man använder en mer standardiserad vattenpump...?
Och hur kan det då komma offerter på längre slingor?
Jag har funderat på att lägga 2x 300 som alternativ, men samtidigt vill jag komma ut ordentligt i sjön för bästa djup och strömningsförhållanden och undvika att slangarna kommer för nära varandra...
Titel: SV: Längd på kollektorslang?
Skrivet av: purjo__ skrivet 01 september 2011, 08:15:02
Om man lägger ner lite längre slang än vad som är nödvändigt för att man vill höja KB-tempen lite och förbättra COP några % så kan man skjuta lite över målet om den längre slangen innebär att man måste ha en kraftigare cirkpump som drar mer ström.
Som vanligt så gäller det att tänka efter och räkna lite...
Titel: SV: Längd på kollektorslang?
Skrivet av: karlmb skrivet 01 september 2011, 09:51:16
Designadinblog, hur gjorde du till slut? Jag har ungefär samma storlek på hus som du (ngt mindre), och med bra isolering o fönster.
Om man vet energibehovet så borde det väl finnas en enkel tumregel för hur många meter man behöver i en "normalsjö"?
Min sjö är ej dyig, mer slät sand/grus botten,  och ca 10 m djup där jag vill lägga kollektorn.
Ingen som sett sådana tumregler?
Titel: SV: Längd på kollektorslang?
Skrivet av: designadinblogg skrivet 01 september 2011, 21:26:41
Designadinblog, hur gjorde du till slut? Jag har ungefär samma storlek på hus som du (ngt mindre), och med bra isolering o fönster.
Om man vet energibehovet så borde det väl finnas en enkel tumregel för hur många meter man behöver i en "normalsjö"?
Min sjö är ej dyig, mer slät sand/grus botten,  och ca 10 m djup där jag vill lägga kollektorn.
Ingen som sett sådana tumregler?

Jag tog in offerter från 6 olika installatörer med olika märken på pumpen. När jag väl fått in den infon, där längden på kollektorn skilde sig från 400-800 meter, så valde jag CTC's nya pump 310 och deras beräkningsprogram hade kommit fram till att jag behövde 600 meter slang.
För att vara på säkra sidan, så la jag på ytterligare 100 meter, vilket jag lyckades få inbakat i samma pris.
Titel: SV: Längd på kollektorslang?
Skrivet av: karlmb skrivet 01 september 2011, 21:59:34
Jag tog in offerter från 6 olika installatörer med olika märken på pumpen. När jag väl fått in den infon, där längden på kollektorn skilde sig från 400-800 meter, så valde jag CTC's nya pump 310 och deras beräkningsprogram hade kommit fram till att jag behövde 600 meter slang.
För att vara på säkra sidan, så la jag på ytterligare 100 meter, vilket jag lyckades få inbakat i samma pris.

Aha, OK
Räknade du på alternativet en lång slang också?
Hur såg din offert ut?