Författare Ämne: högtryck löst pÃ¥ Thermia Villa 75  (läst 13636 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad tjerk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: högtryck löst på Thermia Villa 75
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2010, 16:29:14 »
Om cirk pumpen är paj så får du inget VV heller. Om det blir varmt i cirkpumoen så är det för att den står och "går" fast den sitter fast. Installations menyn når du genom att hållin knapparna i några sek, Har du 3 knappar håller dun alla, har du 4 håller du in de 2 sid knapparna. det kan vara så att du fortfarande har VV kvar i tanken, vad står det i displayen.

Lägesrapport:
Har varit installatörsmenu och styrt allt från VP, brinepump, tillsats, cirkpump.
VP komp startar och går, brinepump startar och går, tillsats klickar till (ngnstans ovanför kompen, är väl pressostater antar jag).
Eller om det nu var honeywell VC4012 double insulated actuator (ovanför cirkpumpen), naja, den går också iaf.
Nu till cirkpump; när man kör den så låter den nästan ingenting, väldigt lite iaf.
När man håller tippen av en skruvmejsel nära till locket (skruven), så vibrerar den lite, så det säger mig att elektromagneten (om det nu finns en) får ström och gör ett försök att köra runt rotorn.
När jag sätter vredet för hastigheten mellan lägena 1-2 eller 2-3, så slutar den vibrera.
Så jag tror att det är cirkpumpen som har gjort sitt nu.
Menmen, jag är öppen för förslag.

Utloggad tjerk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: högtryck löst på Thermia Villa 75
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2010, 17:03:08 »
Vad är plus/minus med en frÃ¥n Thermia eller annat märke, annat än att plus är att man fÃ¥r värme igen?  :-\

Utloggad tjerk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: högtryck löst på Thermia Villa 75
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2010, 18:59:03 »
Ursäkta om jag nu skrattar, men... eeehhh, Bauhaus?  Sc:,h Sc:,h Sc:,h

Antingen är det första april ngnstans, eller jag har missat ngt.

Har Bauhaus cirk.pumpar?

Utloggad tjerk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: högtryck löst på Thermia Villa 75
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2010, 19:46:54 »
Var står egentligen beteckningen RS 25/7-3c för på pumpen?
7 är förmodligen höjd i meter, men resten?
Och finns det någon slags "crossreference" lista, så att man kan jämföra olika märken/typer?

Jaha, RS står för fläns, 25 står för rörkopplingens anslutning (rp1) i tum kan tänkas,
Då har vi 3 kvar, det måste väl vara 3 hastigheter då...

Jag kan lägga till att när jag hade pumpen isär, och tog bort den inre gummipackningen som sitter närmast pumphjulet, så gick den felfritt, den gick att snurra runt lätt iaf.

Vad gör nu denna gummiringen där inne, när vatten kan strömma ut ändå när man lossar luftskruven?

« Senast ändrad: 07 februari 2010, 20:33:51 av tjerk »

Utloggad tjerk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: högtryck löst på Thermia Villa 75
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2010, 21:56:00 »
Jag kan nu säga så mycket som att jag har testad den torr (jag vet, det ska man inte göra egentligen), och ute i det fria.
Jag har bara tagit ur den ur sitt hus, och testad den manuellt.
Stängt av pluggarna, ut med luftningsskruven, skruvat loss pumpen från huset, kontakten i igen, på med VP i manuellt läge, och kör... och kör... och kör...
Det bara brummade lite lätt, ingen rörelse alls.
Ut med kontakten igen, ut med rotorn, tog bort inre gummipackningen, in i pumpen igen, in med kontakten igen, och kör...
och nu snurrade den väldigt långsam... en snigel hade backat fortare.
Har inte testad utan gummiring, men han hade kanske vunnit med nöd o näppe över snigeln.

DEN ÄR SLUT MAO...

Gjutjärnhus tror jag, som fungerar som stator, med lindningar på insidan som i en generator, med små kontakter på ovansidan som står i kontakt med "elskåpet" monterad på utsidan av huset.
Kontakterna var inte ärjat eller ngt, gjorde rent dom iaf.
rotorn är axeln med spåret på utsidan, och pumphjulet på insidan, som för övrigt också satt fast.
Det sitter en slags motstånd inbyggd, som inte går att byta ut, det kan var den som spökar.
Men ingen idé att börja joxa med den.

Har kollat på Bauhaus på skoj... och det var inget mer med det...














 

Utloggad tjerk

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: högtryck löst på Thermia Villa 75
« Svar #20 skrivet: 09 februari 2010, 00:38:00 »
SÃ¥, nu sitter det en ny wilo smart 25/6-180.
Allting funkar igen.
Har suttit nu 7 timmar och tempen i huset är up to date igen.

Ett tack till VP ORAKLET för att leda mig i rätt riktning.

Har inte ens behövt klippa i sladdar eller ngt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!