Hejsan

Har under hösten köpt en villa, men en IVT greenline C-5 (1998) som startade fint o bra när kylan kom, men efterhand som man började lära känna huset sÃ¥ upptäckte jag att det satt ett expansionskärl pÃ¥ vinden ovan pannan som var helt tomt, detta kändes naturligtvis inte bra utan jag ringde in för att fÃ¥ service. En tekniker kom och fyllde pÃ¥ och pumpade runt ny vätska i systemet sÃ¥ att expansionskärlet fylldes till 2/3 delar...  skönt tänkte jag...

MEN, på självaste nyårsafton så löste pumpen ut för "Låg pressostat" och vägrade att starta igen, efter en kontroll på vinden så hade expansionskärlet även tömts (vilket måste ha skett snabbt, eftersom jag efter servicen kontrollerade nivån lite då och då) som en "första hjälpen" åtgärd provade jag att fylla på expansionskärlet med vatten, och det räckte att hälla i ca 2-3 liter innan det steg upp i kärlet igen, men detta hjälpte inte när vi drog igång pumpen igen, utan nivån sjönk igen...

En annan upptäckt som jag gjorde var att pumpen (som sitter längst ner till höger i pannan) inte verkar snurra, det låter som om den gör det med i det där optiska glaset som sitter mitt på pumpen så rör sig inte pumpbladen, för det ska de väl?!

Sen har jag frågor angående de här olika filtrena som skall finnas, det enda jag har hittat är ett partikelfilter (ser ut som en avsågad Y-koppling) på elementslingan, men det sitter bara ett avstängningshandtag på ena sidan av filtret, vilket gör att det rinner ut en jäkla massa vatten om man skulle lossa det, hur löser man detta!? Sen skall det väl även finnas ett filter på långa nergrävda slingen!? var kan det sitta?! ser det lika dant ut!?

// Många frågor, hoppas på många svar...

PS. har redan ringt efter en tekniker, men det kan ju vara bra att veta vad som kan ha hänt för o se om man kan klaga pÃ¥ dÃ¥ligt genomfört service eller liknande    DS.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Oj, det är mycket grejor på ett spett...

Vad gäller expansionskärlet så har du tur är det bara kärlet som läcker, har du otur läcker det någon annanstans, du måste hitta läckan annars blir det otrevliga vattenskador i huset.

Lågtryckspressostaten hänger ihop med cirkpumpen nere till höger, det är köldbärarpumpen (som pumpar köldbärare i markslingan). Cirkulerar ingen köldbärare så löser lågtryckspressostaten. Det ska finnas ett filter men det är säkert täckt med isolering, du får känna efter utbuktningar på rören.

Fast först måste cirkpumpen igång, jag vet inte exakt hur den ser ut på IVT men på min VP sitter det en centrumskruv på den som går att lossa, under den kan man sätta i en skruvmejsel och hjälpa igång cirkpumpen. Se bifogad bild.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SWE_Monstro

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
Tack för ert svar...

det hjälpte mig faktist en bit pÃ¥ vägen...   jag har fortfarande inte hittat nÃ¥got filter för köldbäraren, men när jag började att riva i isoleringen preci ovan köldbärarpumpen, sÃ¥ började det att läcka ut vatten, vilket borde tyda pÃ¥ att läckan är där nÃ¥gonstans...  Det enda som förvÃ¥nar mig är att det inte finns nÃ¥gon tillstymmelse till vätska runt pumpen (men det finns kanske nÃ¥got smart system som snabbt märker ifall det läcker nÃ¥gonstans och stänger systemet?! vad vet jag?!) nu har jag iaf dragit runt isoleringen igen och fÃ¥tt läckan att sluta rinna med silvertejp (vad ska man göra utan sÃ¥n't...)

Men: vätskan som ran ut ur systemet luktade inte sprit överhuvud taget? beror det på att det är det vattnet som jag tidigare fyllde expansionskärlet som rinner ut!?

Öppnade en lucka som satt mitt pÃ¥ pumpen (er centrumskruv) och där fanns det ettspÃ¥r för en stor skruvmejsel / insexnyckel...  dock lyckades jag inte dra runt den, kanske inte tar i tillräckligt?!

men nu vet jag iaf ungefär vart läckan finns, vilket gör mig lite lugnare (för nu kanske man slipper gräva upp hela gräsmattan utanför)

Finns det något annat jag bör tänka på när pump-teknikern kommer/ringer!?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pumpen löser för låg pressostat 2 veckor efter service...
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2007, 08:19:44 »
Nu är jag med, det är expansionskärlet på KB som du fyller på, trodde det var expansionskärlet på VB...  :-[

Om du inte lyckades dra runt cirkpumpen så sitter den rejält fast, du behöver kanske en ny. Jag tror inte du kan göra så mycket mer nu.

Angående smutsfilter på KB så kan det vara av filterball typ, jag bifogar en bild, spaken kan i så fall vara borttagen.

« Senast ändrad: 03 januari 2007, 08:24:30 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad SWE_Monstro

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
Ja, just det...  *ler*   bökigt med alla fack namn pÃ¥ grejerna...  men inom sin tid sÃ¥ ska man nog lära sig...

tack så mycket för din hjälp, fick mig att hitta läckan... o det är ju inte illa....

// Calle

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Öppnade en lucka som satt mitt pÃ¥ pumpen (er centrumskruv) och där fanns det ettspÃ¥r för en stor skruvmejsel / insexnyckel...  dock lyckades jag inte dra runt den, kanske inte tar i tillräckligt?!

"Skruven" som syns på utsidan är bara ett lock som måste skruvas bort innan du kommer åt att vrida runt pumpaxeln. Det kommer att läcka en skvätt vatten när du plockar bort locket.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad SWE_Monstro

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
perfekt, man lär sig mer och mer, snart kan man serva hela maskinen själv....    knUp

tackar tackar...

Utloggad dragan

  • I branschen
  • Kan värmepumpar
  • *****
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!

Men: vätskan som ran ut ur systemet luktade inte sprit överhuvud taget? beror det på att det är det vattnet som jag tidigare fyllde expansionskärlet som rinner ut!?

men nu vet jag iaf ungefär vart läckan finns, vilket gör mig lite lugnare (för nu kanske man slipper gräva upp hela gräsmattan utanför)

Vätskan som rann fram är troligtvis bara kondens som samlats innanför isoleringen och inte någon
läcka, hade de varit en läcka hade de varit sprit som runnit fram även fast du fyllt enbart vatten
några liter på slutet.

Utloggad SWE_Monstro

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
Det kan vara så, men det handlar säkert om nästan en halv liter vatten som ran ut och det visade inte någon som helst antydan på att det skulle sluta...

Men OM det är kondens, det kan väl inte vara bra!? iaf inte sÃ¥ mycket...  borde inte det pÃ¥verka rören en massa!? eller är det helt normalt? (nu kryper okunnigheten fram igen...  ;o)

Utloggad dragan

  • I branschen
  • Kan värmepumpar
  • *****
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
En läcka hade luktat kraftigt med sprit överallt där pumpen står, räker med lite sprit som ligger
och dunstar bort så luktar de kraftigt, även om du hällt i enbart vatten på slutet så har ju sprit
läckt innan så de hade märkts.
Kondens samlas runt i armaflex isoleringen och så länge de inte blir hål i isoleringen rinner inget
ut, sen kan kondensen komma av att de är en skarv som är dåligt gjord så kommer fukt in där och
följer rören till lägsta punkten och fyls på där, det finns ganska mycke plats för vatten där,
de vet man efter ha rivit en del gamla kylmaskiner och så kommer de en hel del vatten
rinnande ur isoleringen. Och ju längre tid som maskinen går ju mer kondens hinner ju samlas
innanför isoleringen.

Ingen fara för rören dom klar sig men blir de för mycket så kommer de ju börja läck ut tillslut.
Så att leta en skarv eller nått på isoleringen där de kan komma in kondens är väll ingen dum ide.

Utloggad SWE_Monstro

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
Hejsan....

Nu har teknikern varit här och med hans kraftiga pump sÃ¥ hittade vi läckan som berodde pÃ¥ att skarven mellan markslingan och inomhus-delen som läckte, sÃ¥ det räckte helt enkelt att dra Ã¥t kopplingen sÃ¥ slutade det att läcka..  o sen var det bara att trycka igenom hela systemet sÃ¥ all luft försvann....  (Tydligen sÃ¥ hade kopplingen sakta under Ã¥ren lossnat, och när han höl pÃ¥ att fylla systemet sist sÃ¥ hade de krafterna gjort att det lossnat ännu mera... )

MEN, det här med att det skulle lukta sÃ¥ mycket att det är enkelt att hitta läckan det hÃ¥ller jag inte riktigt med om, dels läckte det ut en del bÃ¥de frÃ¥n pumpen och frÃ¥n partikelfiltret (som jag tillslut hittade) när jag mixtrade med dem, och visst luktade det, men det slutade att lukta väldigt fort. Och jag var ute sÃ¥ sent som igÃ¥r och sniffade pÃ¥  rören, precis där själva läcan var men upptäckte inget (fast det var ju utomhus sÃ¥ den doften borde ju försvinna snabbare).... 

...sÃ¥ det är inte alltid helt enkelt att lukta sig till läckan...    och Ã¥terigen, tack för all hjälp....      (nu har detta forum blivit lika viktigt som www.byggahus.se)

Utloggad Mikael H

  • Amatör röris och civ ing
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 256
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • EnergisnÃ¥lt är inte bara bra, det är bäst!
Du ka ha en gammal köldbärare som inte är spritbaserad.

Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter

Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!