SV: docka optima 700 till nibe city!!!! köpt vv beredare!!!!
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2011, 22:30:37 »
Det ser ganska bra ut
men vad menar du med "T3 ANDVÄNDER TILL VÄRME IN FRÅN VP 55,3"
betyder det att du byglat givaren från T8 ingången till T3 ingen?

har du provat att endast ha den ansluten till T8?
Bara så det inte är detta som gör att du har konstig temperatur på T8

jag har heller ingen varvattenberedare till min pump (har separat elberedare) så jag har lagt ett motsånd på 800ohm på T3 och då indikerar systemet att jag har 76°C varmvatten.
Du behöver inte ha någon givare på T3, det som händer är att den försöker starta elpatronen för varmvattnet (som du inte har ansluten ändå) och så räknar den tillskott i driftstider

Hur har du satt T1?
PÃ¥ ledningen till radiatorerna eller i Nibepannan?

Du kör på kurva 20/54 eller?
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad pölare!!!

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: docka optima 700 till nibe city!!!! köpt vv beredare!!!!
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2011, 23:18:51 »
Dag satte bara T3ans givare på inkomande värme bara för att kunna se tempen på den. Rätt eller fel vet jag ej.
T1 sitter efter shunten på ledning till radiatorerna.
Jag kör kurva v= 50,0 h=51,2

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: docka optima 700 till nibe city!!!! köpt vv beredare!!!!
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2011, 23:34:08 »
T3 och T8 lär ju följas åt i så fall.

Men det är väldigt stor diff mellan T8 och T9, men det förklarar varför inkommande temp kan bli så pass hög.
Du borde öka flödet över din VP så att tempdiff T8/T9 kommer ner under 10 ºC.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: docka optima 700 till nibe city!!!! köpt vv beredare!!!!
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2011, 11:22:49 »
OK
Vi behöver få klarhet i varför T8 tempen är så hög
Har du någon bra termometer som du kan mäta på inkommande vattenledning?

Den höga värmen kan bero på som Carl skriver att cirkulationspumpen står lågt men det kan också vara tempgivaren som är trasig eller än värre att din växlare håller på att sätta igen vi hoppas att det är alt 1 eller 2.

Om den lösa termometern visar samma temperatur som T8 får du öka flödet på cirkulationspumpen
Om T8 är högre än den lösa termometern är T8 givaren defekt och bör bytas

När du matar ut 30°C vatten från huset(T9) borde du få ca 35°C vatten tillbaka (T8) gämför dessa temperaturer att pumpen skulle höja från inkommande 31°c till 56°C finner jag inte troligt
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!