Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: arnojo skrivet 09 augusti 2008, 19:29:53

Titel: LP-larm när radiatorcirk.pump går, inte vid bara varmvatten
Skrivet av: arnojo skrivet 09 augusti 2008, 19:29:53
Nibe 1215 7kw inst. 2003. LP-larm löser ut ibland när cirkpump för radiatorerna är igång, men inte om bara varmvatten används.
Låg differans KB-f och KB-r, 1 grad eller mindre.
Titel: SV: LP-larm när radiatorcirk.pump går, inte vid bara varmvatten
Skrivet av: Carl N skrivet 09 augusti 2008, 20:46:33
I så fall är det dåligt med köldmedie, du måste ta hem en servicetekniker som ev kan spåra läckan, täta och fylla på.

Alternativet är att byta ut hela kompressor-paketet, fick du någon 6-års "trygghetsförsäkring" så bör du kunna komma rätt lindrigt undan. Kontakta ditt försäkringsbolag + installatören.
Titel: SV: LP-larm när radiatorcirk.pump går, inte vid bara varmvatten
Skrivet av: arnojo skrivet 30 september 2008, 17:05:07
Ja det blev byte av kompressorpaketet, det ser ut att ersättas via hem/Nibeförsäkringen.
Arnold :)