Tjenare. Jag har bestämt mig för att sälla mig till skaran som använder värmepump och valet har fallit på en EcoAir 107 med EcoLogic som skall dockas till min befintliga el/ved panna CTC V25 FK.
Frågan som poppade upp nu när jag stod i duschen är om jag ska köra med EcoLogic för shuntat eller oshuntat system.
Spontant så tänkte jag shuntat men jag vet inte varför, vilket är det som gäller?

//Patrik
Titel: SV: EcoLogic med eller utan shunt
Skrivet av: FRJO skrivet 20 september 2006, 10:18:32
Jag hade valt shuntat. För då kan du köra varmvatten på sommaren.
Principen är väl att den kör med flytande kondensering så på vår och höst värmer den inte varmvattnet så mycket, det är därför man behöver en v-beredare i serie.
 
När den inte kör värme så kör inte v-pumpen nått varm vatten överhuvud taget med oshuntat i och med att pannan är kall, så då producerar v.beredarn allt v-vatten.

Men med shuntat så övergår den till fast kond på sommardriften så kör den upp pannan på max temp med v pumpen, då behöver du inte spetsa något på varmvattnet.

Sen kan du elda med ved så sköter styrningen framledningen med shunten.

Den shuntlösa är mer till för om man har en ctc electronic elkasset har jag för mig

Ladda hem manualen på ctc hemsida till  ecologic det står ganska bra beskrivit i den har jag för mig