Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Valla skrivet 06 december 2005, 16:08:09

Titel: Brinegivare
Skrivet av: Valla skrivet 06 december 2005, 16:08:09
Nu har det hänt, en givare har gått sönder.
Den visade plötsligt 12 grader in på brine och 2 grader ut, mmmmmm inget bra.
Bytte plats på dom så att pumpen fortsätter att jobba som den ska, tydligen så bryr den sig inte om att tempen ut är varmare än in.

Ringde CTC som sa att dom skickar nya givare omgående och att jag ska ha dom nästa dag.
Vi får se om dom håller vad dom lovar, iofs så måste posten fungera också.

Jag återkommer med resultat
/JF
Titel: SV: Brinegivare
Skrivet av: Valla skrivet 07 december 2005, 14:07:20
Japp
Det kom 2 nya givare med posten dagen efter som dom lovat.
Det följde med en instruktion om hur dom skulle bytas också, efter 5 minuter så var det klart.
Iofs så var det bara ena givaren som var trasig men jag bytte båda när jag ändå höll på, sparar den hela som reserv.

Passade på att gå till innegivardrift när jag ändå höll på.
Jag har kört med termostater hittils i höst och början på vinter men tycker inte att det fungerar riktigt bra.
Det känns som pumpen får jobba mer än den behöver då, får se om det blir nå'n skillnad med helt öppna
termostater.

/JF
Titel: SV: Brinegivare
Skrivet av: jehu skrivet 09 december 2005, 15:48:05
Bytte en givare nyss vid modulbyte. Systemet visade då samma temp på ingående som utgående brine. Installatören påpekade att givarna har en feltolerans på nån grad. Bytte så den andra givaren, och nu är det 2-3 graders diff igen.
Fick en känsla av att givarna kanske bör bytas parvis? Samt att monteringen förstås måste vara noggrann och lika för båda givarna.