Onödigt hög retur.
« skrivet: 31 januari 2014, 18:59:03 »
Har en Thermia G2 + 100l Nibe tank.
Värmesystemet är ett en rörsystem.
Skickar ut 45 grader och har en retur på 42 grader, tycker returen är onödigt hög.
Cirkulations pumpen i Thermian är på 3V, ut i systemet på steg 1 av 3.
Vad kan jag göra för att få ner den.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2014, 19:04:19 »
Går det inte sänka pumpen mera ? Kolla så att alla radiatorer har en tydlig skillnad mellan uppe resp nere så att ingen har för högt flöde.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Kenko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Närpes/Finland
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2014, 19:17:52 »
Pumpen går på lägsta möjliga hastighet.
Hur stor skall skillnaden på radiatorerna vara?
Som det är nu känns ingen stor skillnad uppe eller nere, kanske någon grad bara.

Utloggad ugge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2014, 19:47:16 »
Stänger termostaterna på radiatorerna?
När dom stänger så rinnger flödet vidare i slingan och om många eller alla är stängda eller strypta så kyls inte vattnet av på sin väg, alltså hög retur.
Hur fungerar värmen annars? Är det tillräckligt varmt? Hur kallt är det ute? Har det fungerat tidigare och med vilket värmesystem, vp/el/olja?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2014, 19:49:57 »
Pumpen går på lägsta möjliga hastighet.
Hur stor skall skillnaden på radiatorerna vara?
Som det är nu känns ingen stor skillnad uppe eller nere, kanske någon grad bara.
Nån grad kanske räcker i ett 1 rörs system är dålig på såna. Går det att mäta framledning / retur på respektive slinga så att alla slingor ligger ungefär lika.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Kenko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Närpes/Finland
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2014, 21:02:41 »
Termostaterna är fullt öppna.
Värmen fungerar nog bra 21 grader inne när det är upp till ca -13 grader ute, blir det kallare ute så blir det varmare inne. När det var -22 ute blev det 22-22,5 grader inne.
Har varit olja före men när jag köpte huset satte vi bergvärme före första vintern.
Har kollat några radiatorkoppel nu men de jag kollade var fullt öppna, alltså skruven helt ut. Skall väl vara in om den är strypt?
Men hur fungerar det då när du stryper in radiatorn för mindre flöde, då far ju varmt vatten bara förbi går inte det ut på ett då?

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2014, 21:35:06 »
Jo varmt vatten far förbi till nästa radiator som också sänker tempen nån grad därför borde du nog kolla deltat över hela slingan. Är deltat för lågt kanske man kan strypa hela den slingan men det låter ovanligt med för höga flöden i 1 rörs system för där verkar det ofta vara tvärtom men som jag skrev har jag dålig koll på 1 rörs system.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2950
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2014, 23:09:10 »
Cp är på 3v men ut i systemet läge 1 av 3? Kolla i optimum menyn vad temp diff cirk är. 8 standard. + om hgw är på drar den ned fl med 2. Då pumpen står still går cp på 3v.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2014, 00:21:28 »
låter som du har en tank och extern CP. och att den kanske är lite för kraftfull. Har du någon möjlighet att strypa ner hela systemslingan (den mot radiatorerna) typ STAD eller liknande?

Din kurva är nog för hög. Om temperaturen går upp mer än du önskar när det blir kallare ute så är kurvan för hög. Har du exempelvis 37 nu ska du ner till 35, eller något i den stilen.

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Kenko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Närpes/Finland
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2014, 08:37:38 »
låter som du har en tank och extern CP. och att den kanske är lite för kraftfull. Har du någon möjlighet att strypa ner hela systemslingan (den mot radiatorerna) typ STAD eller liknande?

Din kurva är nog för hög. Om temperaturen går upp mer än du önskar när det blir kallare ute så är kurvan för hög. Har du exempelvis 37 nu ska du ner till 35, eller något i den stilen.

Japp har tank och extra cp ut i systemet.
Före cpn finns en kran man kan stänga, typ vi cp byte.
PÃ¥ returen finns en liknande kran.

Har provat ta ned kurvan 1 eller 2 steg, men då blir det för kallt inne.
Kör kurva 39.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2950
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2014, 08:45:57 »
Är det en 100 l arbetstank?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2014, 09:14:08 »
Är det inställt så att interna cp endast går när kompressorn går och det sitter en framledningsgivare i tanken eller efter tanken.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2014, 14:01:21 »
kanske kan du justera flödet lite med den kranen du nämner. På returen fungerar bra. Du kan ju testa.
Hur ser den kranen ut. Är det ett vred med siffror på?

Du skrev i tidigare inlägg att när det blev kallare ute så blev det varmare inne. Det tyder då på att du har fel kurv/rum-kombination.

Lösningen kanske är att köra rum 21 och kurva 36. Det kan du testa! Då får du lite varmare när det är varmare ute och ungefär samma innetemp som tidigare när det är kallt ute.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Kenko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Närpes/Finland
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2014, 18:15:32 »
Är det inställt så att interna cp endast går när kompressorn går och det sitter en framledningsgivare i tanken eller efter tanken.

Starten för cp är på 7V, och Minimi är på 3V. Tror pumpen i skåpet går hela tiden.
Några givare i tanken eller på framledning finns inte.

Utloggad Kenko

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Närpes/Finland
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2014, 18:23:12 »
kanske kan du justera flödet lite med den kranen du nämner. På returen fungerar bra. Du kan ju testa.
Hur ser den kranen ut. Är det ett vred med siffror på?

Du skrev i tidigare inlägg att när det blev kallare ute så blev det varmare inne. Det tyder då på att du har fel kurv/rum-kombination.

Lösningen kanske är att köra rum 21 och kurva 36. Det kan du testa! Då får du lite varmare när det är varmare ute och ungefär samma innetemp som tidigare när det är kallt ute.

Kranen är en vanlig avstängnings kran typ kulventil. Finns ingen numrering på den.
Sedan finns ju ett rör (stock) där det delar ut till 3 olika slingor dessa har samma kranar på matningen, men inga på returen.

Ska prova lägga på kurva 36 och rum 21 nu så får jag se hur det blir.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!