Hej allihop, ny i forumet!

Men gammal i gÃ¥rden, har nu haft bergvärme i 22 Ã¥r sedan 1984….har en ganska ny kompressor, sÃ¥ den kanske fÃ¥r gÃ¥ nÃ¥got/nÃ¥gra? Ã¥r till… Jag har ett 150m aktivt  hÃ¥l i berg tillsammans med en gammal Ã¥ngmaskin? IVT 2000 frÃ¥n 1984, knallar o gÃ¥r. PÃ¥ den tiden hade man ju Ã¥kt till mÃ¥nen men kretskort i pumpar var inte uppfunnet pÃ¥ den tiden, det är mer on/off som gäller i kombination med att man nästan fÃ¥r vara kyltekniker för att förstÃ¥ vad som händer….precis som pÃ¥ gamla bilar, lätt att meka men inte sÃ¥ effektiva. COP ligger väl pÃ¥ max  3.


Nu till mitt problem:
Jag fått en temperaturhöjning i KB i berget under Mars månad vilket ju inte är normalt? i kombination med att den avgivna effekten har minskat med ca 20-25%. Något har alltså hänt som gör att pumpen plockar effekt från berget men mindre än normalt med följden av att KB-temp har gått upp ca 2,5C i båda ändarna, dvs matning o retur berg, detta har aldrig hänt under mina 22 år. Däremot är Delta T samma som det brukar/skall vara, ca 2-3 C tempdiff. Nu för tiden kanske det är andra värden som gäller men på denna äldre maskin skall det vara mellan 2-3 grader Tempdiff. Inga bubblor i syn glas/ inga störningar vad det gäller stop på vare sig motorskydd/pumpskydd/pressostater etc, maskinen går helt enkelt för övrigt som den skall men har tappat ca 20-25% i avgiven effekt. Helt säker på att kompressor + gas + torkfilter helt ok o tätt. Jag har tillräckligt med frostskydd i KB, dessutom en ganska ny KB-pump, jag håller även ett visst övertryck i KB.

Jag misstänker egentligen två saker som kan orsaka detta fel, har ni fler tips?

1.Expansionsventil (Termostatisk) gammal/dålig, kan det bli så här att den ändå fungerar men gör att man ändå tappar effekt? Jag har testat att skruva in justerskruven ett halv varv för att öka effekten utan resultat. Lågtrycksledningen in i kompressorn känns nämligen i kallaste laget och då om jag förstått saken rätt kan prova med att skruva in justerskruven ett halvt varv vilket kanske var korkat gjort eftersom man normalt inte skall efterjustera när det i stället måste ha hänt något som gjort att det blivit så här

2.Skit i tuben/förångaren efter 22 år….har aldrig rengjort denna tidigare?

Några tips på vad man kan göra?

Mvh
Playdo




Mitsubishi Fh35

Utloggad dragan

  • I branschen
  • Kan värmepumpar
  • *****
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: Onormal Temperaturhöjning i mitt aktiva hål?
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2006, 16:23:12 »
För det första, vem har sagt att du ökar effekten på maskinen genom att skruva in justerskruven?
Att röret in i kompressorn är kallt kan ju bero på exp.ventilen men de vet du inte innan du vet vilken
förångningstemp maskinen går på, först då kan du klargöra om felet ligger i ventilen.
Annars kan de mycke väll vara förångren (tuben) som fått belägningar i sig och tappa mycke av
överföringseffekten till vätskan i borrhålet.
Sen kan de mycke väll vara kopressorn som fått ventilfel och får systemet att tappa effekten, sen att
kompressorn är ganska ny är ändå ingen anledning att inte förknippa den som felet.
De är inte så lätt att säga direkt vart felet ligger, bäst vore nog om du fick någon kyltekninker som fick
kolla upp och mäta värdena på systemet för att kunna fastslå vart problemet ligger.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!