Tänkte installera luft-vatten-VP. Har fått in offerter på följande pumpar och priser, vilken ska jag välja och vilken ska jag absolut inte välja? Övrigt att ta hänsyn till?

NIBE F 2120-8: 111 000 kr
Thermia ATEC 9: 108 000 kr
Bosch Compress 6000 AW-9: 105 000 kr
CTC Ecoair 510/EcoZenith I 350: 102 000 kr
Mitsubishi PUHZ SW 75 VHA: 101 000 kr

Radiatorer + golvvärme. Energibehov ca 24 000 kWh/år. Fristående villa, suterräng, 186 m2, 3 plan, delvis inredd källare och vind. Västra Götaland. 3 personer i hushållet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vilken luft-vatten-VP ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2016, 20:31:05 »
Jag tror Mitsubishin är en enfas värmepump, och då kan den kräva lite större säkringar än de övriga vilken kan innebära lite högre nätavgift.
Annars är nog alla offerter bra grejer, kolla gärna upp installatörerna, de är kanske viktigare än märket på värmepumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Vilken luft-vatten-VP ska jag välja?
« Svar #2 skrivet: 15 september 2016, 20:54:34 »
Även F2120 finns som 1 fasare men väljer du den se till att få 3 fasaren.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vilken luft-vatten-VP ska jag välja?
« Svar #3 skrivet: 15 september 2016, 21:53:52 »
Även F2120 finns som 1 fasare men väljer du den se till att få 3 fasaren.

Stämmer bra, och även Bosch 9 kW är enfas.
CTC M510 finns också som både enfas och trefas.
Så då återstå Thermia och kanske Nibe eller CTC (om det är 3-fas modellerna).
I det valet är CTC ett bra val, bra pris på offerten om det är 3-fas invertern, i så fall skulle jag nog valt den.
« Senast ändrad: 15 september 2016, 21:58:50 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Johan119

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Vilken luft-vatten-VP ska jag välja?
« Svar #4 skrivet: 03 oktober 2016, 15:12:52 »
Vi har precis fått installerat en EcoZenith i350 med en Ecoair 520m och hittils fungerar det klockrent, jag hade nog tagit 520m för dig också istället för 510m, det skiljer inte så många tusen lappar.

Vi bytte ut en 14 år gammal Ecoel och en Ecoair 7.9
Eco zenith i350 med Ecoair 520m oerhört nöjd. Villa byggd 1927 på 120kvm i Malmö med bristfällig isolering samt med en källare på 100kvm som värms upp med fläktkonverter 2016.

Tidigare Ecoel + Ecoair 7.9 kw från 2002

Förbrukning 31000 kw innan installation av värmepump 16000 efter

Utloggad Kojak77

  • Signatur
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 116
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vilken luft-vatten-VP ska jag välja?
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2016, 20:20:31 »
Ta in fler offerter, har fått NIBE F2120-12 mer VVM320 installerad för 96 000kr två veckor sedan.
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400

Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.

Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.

Utloggad Conrad_G

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Fritsla
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vilken luft-vatten-VP ska jag välja?
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2016, 16:56:15 »
Jag är också ute efter en luft-vatten-VP.
Jag har snöat in på Bosch Compress 6000, hur står den sig mot andra pumpar?
Fördelar/nackdelar mot IVT,CTC mm?

 

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vilken luft-vatten-VP ska jag välja?
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2016, 21:55:06 »
Jag är också ute efter en luft-vatten-VP.
Jag har snöat in på Bosch Compress 6000, hur står den sig mot andra pumpar?
Fördelar/nackdelar mot IVT,CTC mm?

Bosch och IVT är likadana grejer, tror den är helt OK.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Conrad_G

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Fritsla
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vilken luft-vatten-VP ska jag välja?
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2016, 09:22:28 »
Tack för svar @Carl N

Jag har dock läst att en del verkar ha avfrostningsproblem med Bosch 6000.

Vilken tror du är det bästa valet mellan Nibes nya F2120-12kW med inomhusdelen VVM320 och Bosch Compress 6000 -13kW.




Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vilken luft-vatten-VP ska jag välja?
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2016, 10:28:15 »
Det var en del problem med avfrostningen på Comress 6000 för ett par år sen, tror at de kommit tillrätta med detta nu.
Själv gillar jag väl Nibe på grund av inställningsmöjligheterna, detta är väl på båda gott och ont, man kan ställa till det en hel del med om man inte har riktigt koll.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Björken

  • Gäst
Björken
SV: Vilken luft-vatten-VP ska jag välja?
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2016, 21:01:18 »
Tack för alla svar och synpunkter. Jag har tagit in fler offerter nu och fått in följande:

NIBE F2120-8                       98 975 kr
CTC Ecoair M510                   96 300 kr
Viessmann Vitocal 222-S       81 000 kr

Sen har jag också en liten bubblare nämligen Energy Save (ES) AWT9-V5+ för det riktigt trevliga priset 65 300 kr. Mer i följande tråd... http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62568.0

Har inte bestämt mig än utan ska göra lite mer efterforskning, särskilt kring ES. Fler kloka synpunkter mottages tacksamt.


Björken

  • Gäst
Björken
SV: Vilken luft-vatten-VP ska jag välja?
« Svar #11 skrivet: 09 oktober 2016, 14:47:03 »
Angående huvudsäkring. Om jag väljer en trefasare är det då sannolikt att jag kan klara mig med 16A? Och med enfasare blir det en 20A? Har måttligt med storförbrukare annars, det är disk- och tvättmaskin men varken golvvärme, torktumare eller motorvärmare...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vilken luft-vatten-VP ska jag välja?
« Svar #12 skrivet: 09 oktober 2016, 16:23:11 »
Jag skulle prova med 16A, man kan alltid säkra upp om det inte räcker.
Och troligen sÃ¥ kommer det inte funka med enfaskompressor och 16 A.  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ingmar.lehmann

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vilken luft-vatten-VP ska jag välja?
« Svar #13 skrivet: 09 oktober 2016, 19:10:06 »
Beställde precis Panasonic Aquarea T-CAP (all in one) 9kW till min villa i Göteborg. Den är trefas (finns i enfas också). Kanske något att lägga till i alternativen?

Edit: det står att det ska räcka med 16A säkringar i databladet för denna. Jag vill inte säkra upp heller.

Mvh,
Ingmar
« Senast ändrad: 09 oktober 2016, 19:12:00 av Ingmar.lehmann »

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Vilken luft-vatten-VP ska jag välja?
« Svar #14 skrivet: 09 oktober 2016, 19:26:33 »
Har måttligt med storförbrukare annars, det är disk- och tvättmaskin men varken golvvärme, torktumare eller motorvärmare...

Men kanske en spis..?

Viktigare att komma ihåg är att VPn i sig inte drar speciellt mycket ström, utan det är när den behöver stöd av elpatron eller systemet rentav går över helt på elpatron, det är då du kan behöva 20A om du samtidigt vill laga mat, köra en vattenkokare eller brödrost.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!