Titel: monteringshöjd för tempgivare i arbetstanken
Skrivet av: Grunf skrivet 08 mars 2013, 11:45:21
Hej!

Jag har en nyinstallerad IVT EQ C8 bergvärmepump med 100L arbetstank, kopplad till LK golvvärme (för tillfället bara två slingor, fler kommer under året).. 170m borrdjup. Husyta 181m^2.

En irriterande sak sker: Värmeslingornas faktiska temperatur ut i golvet svänger med betydligt större amplitud än börvärde för värmeslingan enligt tempgivare i arbetstanken.
Med andra ord är givaren i arbetstanken mycket "trögare" än indikation på termometer som sitter i LK-fördelarna.

Vattentemp i golvvärmesystem tillåts variera ganska vilt (typ från 27 till 40 grader) medan rapporterade temperaturen i arbetstanken håller sig inom ramarna för börvärde som är programmerade i värmepumpen (typ mellan 27 och 34 grader, beroende på utetemp). Av ren slump läste jag installationsbeskrivningen för EQ C8 ( http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandl_Premiumline_EQ.pdf, (http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandl_Premiumline_EQ.pdf,) min värmepump är monterad enligt anvisning på sida 17) och där står det att tempgivaren ska monteras 10cm från toppen av arbetstanken. Men när jag började rycka i tempgivarkabeln insåg jag att den var installerad i botten av arbetstanken. Kan det vara så att tempgivaren sitter för långt ner i arbetstanken och således registrerar temperatur på returvatten, (som samlas i botten av tanken och reagerar långsamt), medan själva golvslingan tillåts svänga betydligt mer än VP egentligen vill?

P.S.
För att göra allt mer invecklat säger installationsmanualen för arbetstanken att givaren ska placeras 100cm från toppen: http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=manual_arbetstank100_sv_2.1.pdf (http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=manual_arbetstank100_sv_2.1.pdf)
Men tanken kan kopplas med två och fyra rör, och då borde det spela ganska stor roll på vilken höjd tempgivaren är installerad?


Titel: SV: monteringshöjd för tempgivare i arbetstanken
Skrivet av: Smurfen. skrivet 08 mars 2013, 12:30:34
Jag skulle prova att sätta givaren på utgående rör från tanken till golv slingorna.
Titel: SV: monteringshöjd för tempgivare i arbetstanken
Skrivet av: Grunf skrivet 10 mars 2013, 10:28:31
Hej!

Efter att ha pratat med firman som gjorde installationen flyttade jag givaren från botten av tanken till 10cm-från-toppen position enligt manualen. Vipps så stämmer temperaturvärden mellan fördelartermometern och rapporterat värde från givaren. Som det ser ut nu så registrerade givaren returvattnets temperatur i botten av tanken (golvvärmes och VP's återledning är kopplade till botten av tanekn), vilket ledde till översjkjutningar/stor hysteres i regleringen.
Pumpen går lite oftare men golvvärmetempen håller sig inom marginaler.
Det måste ha varit fel vid installationen.
Titel: SV: monteringshöjd för tempgivare i arbetstanken
Skrivet av: Remo skrivet 10 mars 2013, 10:42:38
Placeringen motsvarar i princip den som Smurfen föreslog eller med andra ord den hade get samma resultat.