Författare Ämne: pumpen ej stannat pÃ¥ 4dygn, HJÄLP  (läst 3893 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
pumpen ej stannat på 4dygn, HJÄLP
« skrivet: 06 januari 2006, 10:04:15 »
 :o är ganska orolig. hjälp mig sova om natten  *vinkar*

har en duo 8 från -84 utan elpatron..
och ca 155m borrat.. nu dom 4 senaste dygnen har det varigt mellan -20 till -13 grader kalt ute. och vÃ¥ran pump har gÃ¥tt hela tiden.. har inte stannat en enda gÃ¥ng  Sc:,h

är någon tok eller är detta pga kylan bara?? kan ej minnas att den gjorde detta förra året.
(dock hade jag inte samma "koll" på den då)

tempen inne är ca 21grader vilket är helt ok enligt mig..

fråga nr 2.
kan man frysa ett borrhål? har hört lite olika om detta.
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: pumpen ej stannat på 4dygn, HJÄLP
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2006, 10:18:50 »
Låter faktiskt helt nomalt. Kan du testa ock se vad din frystemperatur är på glykolbrinen?
Med en fraktometer
Själv har jag en HT+E9 och när det är -15 så går den 18 timmar/dygn
Det gör inte så mycket om kompressorn hela tiden ,det är ju där man har besparingen jämfört med tillskott
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: pumpen ej stannat på 4dygn, HJÄLP
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2006, 13:22:17 »
Simma lugnt.. antar att det är helt ok... den 25 k wsom jag kör har inte stannat på 3 veckor nu, dom trivs vid kontinuerlig drift...

Har du kompletterat med en bit ytjord??  har du koll pÃ¥ temperaturer före och efter?

Är du en veteran förresten... pump sen 1984...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: pumpen ej stannat på 4dygn, HJÄLP
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2006, 18:07:43 »
lÃ¥ter trygt att höra bertil  ;)

nej har inte hunnit fixa slingan än.. mÃ¥ste nog testtrycka den osv först.. men det blir spännande att se.. tänkte försöka fixa detta till sommaren eftersom min VP är ända uppvärmningen jag har. vÃ¥gar inte ta chansen om nÃ¥got strular  :D

veteran kan jag inte kalla mig är 23Ã¥r med mitt hus nr2  8)
dock är värmepumpen en veteran  ;D
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: pumpen ej stannat på 4dygn, HJÄLP
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2006, 18:53:17 »
Hmm du får nog leva med att va en veteran!
 pump sen 1984....

ja nästan ända sen födseln, det gäller att va tidigt ute  ;D ;D :D studs

Ja köpte hus när ja va 24, har kvar det än!  nu är jag urÃ¥ldrig  :-[
Lite trög kanske  Sc:,h

Varför ska du komplettera, vet du att det är låga temperaturer?

Mät lite temperaturer på kalla sidan både före och efter du kopplar in ytjordvärmen..
Jag har helt vanliga digitala tempgivare med en utegivare... monterat pÃ¥ uteproppen pÃ¥ stig o retur pÃ¥ kalla sidan...  du behöver lite pasta nÃ¥gra strips ossÃ¥ lite isolering gärna armaflextape över givarna...
Men du kanske har givare redan??

Vi rekommenderar det ofta men det är bara en handfull vi hört nåt från hur det funkar..
Hur tänker du koppla?
Förlänger du bef slinga tycker jag du ska koppla returen från pumpen (kallaste vattnet) först till ytjorden osså ned i borran.

detta pga av omvandlingsvärmet   du kan läsa lite om det i ordlistan här..

sagt av en veteran till en annan   ;)

Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: pumpen ej stannat på 4dygn, HJÄLP
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2006, 19:03:08 »
ja, jag får nog leva med det..

jo, jag har tänkt att köpa lite mätare och koppla in dessa för att få värden innan inkopplingen av slingan..
du har ingen bild på hur din inkoppling av givarna ser ut?


enligt både min "rörkrökare" och thermia så var det bäst att paralellkoppla detta.
dock vet jag inte om det är bättre att seriekoppla? men jag vill inte att marken ska "slåsig" har nämligen gjort det tidigare då endast slingan användes.
men tror du att det är bättre att seriekoppla?

du har ingen bild på hur din inkoppling av givarna ser ut?

ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: pumpen ej stannat på 4dygn, HJÄLP
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2006, 19:28:23 »
Hmm ser det nu.. om din totala längd blir över 400 meter absolut max 500 meter då bör dom paralellkopplas dom har nog helt rätt!

FlödesmotsÃ¥ndet fyrdubblas nämligen vid dubblat flöde..   SÃ¥ delar man dom blir motstÃ¥ndet tom mindre än tidigare!

Hade du haft en stump ytjord som jag trodde... dÃ¥ hade det va ok att koppla den pÃ¥ returen...   men tjärlfarig mark kan va lurig...

Bilder ja kanske kan ordna det...

NÃ¥n annan som har redan?  PÃ¥ dom flesta finns det i pumpen, men min 6 Ã¥r ´s thermia var ocksÃ¥ utan!

Men i princip strips (buntband) runt givaren först kontaktpasta osså isolering uppe på det. Då får man ganska bra värden!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: pumpen ej stannat på 4dygn, HJÄLP
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2006, 19:35:45 »
då är ni eniga, toppen!

själva monteringen verkar ju enkel, dock är det själva placeringen som jag funerar mest på..
detta med "uteproppen pÃ¥ stig o retur pÃ¥ kalla sidan" säger mig inte sÃ¥ mycket  :-[
ganska ny med dessa termer om man säger sÃ¥  ;)
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: pumpen ej stannat på 4dygn, HJÄLP
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2006, 22:25:05 »
placering.. utepropp.. fattar inte riktigt  :-[

Alla fyra slangarna ska in i huset.. då kan man vaka över tempen i båda slingorna och belasta hårdare på den som har bästa dagsformen, med hjälp av strypventiler!
Det skiljer mycket pÃ¥ tempen under dom olika Ã¥rstiderna!!  tex sommar o höst kan no borran fÃ¥ vila dÃ¥ är ytjorden mycket varmare...

SÃ¥ ska det va!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: pumpen ej stannat på 4dygn, HJÄLP
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2006, 19:34:51 »
placering.. utepropp.. fattar inte riktigt  :-[

Alla fyra slangarna ska in i huset.. då kan man vaka över tempen i båda slingorna och belasta hårdare på den som har bästa dagsformen, med hjälp av strypventiler!
Det skiljer mycket på tempen under dom olika årstiderna!!  tex sommar o höst kan no borran få vila då är ytjorden mycket varmare...

SÃ¥ ska det va!

japp, det var så jag hade tänkt..
detta kommer nog bli dom närmaste veckorna pga VP haveri... måste köpa ny pump
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: pumpen ej stannat på 4dygn, HJÄLP
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2006, 19:40:03 »
Ajjjjjjjj

Har din trotjänare lagt av??
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: pumpen ej stannat på 4dygn, HJÄLP
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2006, 20:11:35 »
Ajjjjjjjj

Har din trotjänare lagt av??

japp, skapat en ny tråd om detta  ;)
sorgen är ganska stor faktiskt.. den var ju så bra min gammla pump..
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!