Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: ebolasmurf skrivet 04 mars 2013, 23:46:38

Titel: Två kretsar (borrhål) med IVT C6?
Skrivet av: ebolasmurf skrivet 04 mars 2013, 23:46:38
Tänkte borra ett hål till i sommar då både pump och hål är feldimensionerad för huset. Tar borran nu och pumpen när den brakar ihop.
Ett 170m inkopplat och klart i parallell med det gamla 140m hålet hamnar jag på ca 60k efter rot.

Men efter att kollat manualen till C6an står det följande tabell:
-----------
Vär mepumpsmodell
Maximal slanglängd vid en krets
Maximal slanglängd per slang vid två kretsar
Greenline C6
600 meter
-
Greenline C7
500 meter
1000 meter
Greenline C9
400 meter
800 meter
--------

Ska jag tolka att det bara fungerar med en krets vilket skulle innebära seriekoppling istället för parallellkoppling?
Det innebär iaf att den dn vi byter till en 10/12kW VP så måste det grävas upp och dras in parallellt :/

Sen, hur verkar priset? Låter det rimligt eller saltat?

Kommer aldrig tjäna igen borrningen men har inget alternativ om vi ska it med en större VP.
Titel: SV: Två kretsar (borrhål) med IVT C6?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 05 mars 2013, 07:30:07
Det ska kopplas parallellt för lägsta flödesmotstånd framför allt senare när du köper större vp som kräver högre flöde. Finns det inte möjlighet att dra in slangarna från det nya borrhållet till pannrummet så man kan montera ventiler där så det finns möjlighet att strypa in slingorna mot varann.
Titel: SV: Två kretsar (borrhål) med IVT C6?
Skrivet av: Fredrik V skrivet 06 mars 2013, 21:46:45
Det ska kopplas parallellt med det andra hålet,  Men 60.000kr e rot låter lite dyrt i mina öron..
Lång ner till berggrunden?? eller vad driver upp priset, har du en offert som är specad??
Titel: SV: Två kretsar (borrhål) med IVT C6?
Skrivet av: ebolasmurf skrivet 06 mars 2013, 23:02:50
~27m foderrör är det som driver upp det en del.
Fått från ett par olika firmor och de landar ungefär lika..
Titel: SV: Två kretsar (borrhål) med IVT C6?
Skrivet av: Fredrik V skrivet 24 mars 2013, 15:54:46
I Luleå kostar 170m borrhål och 27 meter foderrör ca 43.000 efter rot.. Grävning ca 6000kr..
Titel: SV: Två kretsar (borrhål) med IVT C6?
Skrivet av: Roland skrivet 24 mars 2013, 16:08:46
I min några år äldre manual står det för en 5 kW pump max 500 meter i fallet en slinga och 1100 meter per slinga i fallet två slingor. Den som redigerade nya upplagan av manualen tänkte förmodligen att 500 meter räcker bra till en pump på 5 kW, det finns väl ingen vettig människa som lägger ner 2200 meter slang till en 5 kW pump. 

5 kW varianten döptes senare om till 6 kW men det är samma pump.
Titel: SV: Två kretsar (borrhål) med IVT C6?
Skrivet av: ebolasmurf skrivet 24 mars 2013, 22:13:53
I Luleå kostar 170m borrhål och 27 meter foderrör ca 43.000 efter rot.. Grävning ca 6000kr..

Billigare i Lule alltså :)
Flera offerter här har alla landat runt samma +- 2-3'000 SEK.
Titel: SV: Två kretsar (borrhål) med IVT C6?
Skrivet av: ebolasmurf skrivet 24 mars 2013, 22:15:33
I min några år äldre manual står det för en 5 kW pump max 500 meter i fallet en slinga och 1100 meter per slinga i fallet två slingor. Den som redigerade nya upplagan av manualen tänkte förmodligen att 500 meter räcker bra till en pump på 5 kW, det finns väl ingen vettig människa som lägger ner 2200 meter slang till en 5 kW pump. 

5 kW varianten döptes senare om till 6 kW men det är samma pump.

Du har nog rätt :) de jag pratat med som lämnat offert har sagt att det inte är något problem så får lita på det..