Hej Saint!
Skall du ha perodvis höjning på vv är det elpatronen som fixar det. En liten fundering nedan.
Din pump klarar väl av att producera varmvatten till 65 grader utan eltillskott, varför då köra legionella höjning med elpatron när du kan få så varmt vatten utan legionella höjning att bakterierna dör?
Jag gör så här= default värde på inställt vv till 51grader 4 graders hysteres, dvs den startar vv laddning när tempen sjunkit till 49 grader och kör tempen så att GT9 blir 53 grader. Det betyder att när GT9 är 53 grader så har jag 61 grader på varmvattnet och det är ju 5 grader varmare i tanken än där givaren sitter, på så sätt har jag alltid varmvatten tempen högre än vad leginella bakterien klarar av. Så där en 65-66 grader.
Det tycker jag är kanon.