Hej!Ställer du om VB-r till (A) så är det driftpressostaten som begränsar max framledning, du bör ha den så för att skydda kompressorn. Driftpressostaten brukar slå ifrån vid VB-r på ca 50 ºC hos mig (vid VV-laddning). Ännu (vid -27 ºC ute) så ligger VB-r på 45 ºC så min VP klarar några minusgrader till med kompressor + elpatron.
Min VP har också blivit lite tröttare, men det beror troligen på att KB-in har sjunkit en grad på grund av den långvariga kylan. VP:n har i princip gått nonstop i ett par veckor nu.
Kan det va att du har bara 6 kw på elpatronen, osså kanske kompressorn gick lite varmare med förra inställningen.Isåfall med högre elförbrukning!!!!Lägre temp billigare drift!
Jag har bara haft 17 timmar elpatron sedan den blev monterad i juni 2007 och då har 5 timmar av dom kommit nu under den kalla perioden.
Jag har nu pumpen inställd påVP-ºmin 160TS-ºmin 600Om jag förstår dig rätt så ska jag ställa den på kanskeVP-ºmin 100TS-ºmin 450
Har du för dåligt flöde när det blir så här för dig?
En lösning nu är att begränsa elpatronen, till steg det borde räcka vid kyla? Osså bevaka att hög retur INTE nås.