Hej!

Har en ca 1,5 år "ny" Bergvärmeanläggning som har fungerat prickfritt fram till för 2 veckor sedan. Det som hände först var

1. Den slog i från 2 faser från säkringscentralen
2. MS larm kom upp och kompressorn gick inte alls.
3. Avtalsreparatör kom och kontrollerade anläggning monterade en ny givare, jag var ej på plats men om jag förstod rätt så var det givaren som mätare temperaturen på inkommande kollektor vätska från energibrunnen (borrhålet).
4. Anläggning gick ca 1 dygn sen slog den ifrån 2 faser igen.
5. Anläggningen startades vid kl 18 ikväll och gick fram till 21:30 då den hade slagit ifrån 2 faser igen.

Det jag har gjort är:
Kontrollerat silen i värmebärarkretsen (ingen smuts i den)
Fyllt systemet (håller ca 1,1 bar) samt luftat samtliga element.

Har nu lämnat den med frånslagna faser och kommer kontakta service imorgon igen. Som tur är har jag varmvatten beredare och extra elpatron i systemet så att värmen försvinner inte i huset. Men det kostar ju på en del att köra elpatron.

NÃ¥gon som varit med om liknande?

Det var på Söndag 3 veckor sedan problemen uppkom och det tog ca 2 veckor innan reparatören kom, det har varit mycket problem generellt och dom verkar vara seriösa.
Skall jag kontakta Nibe centralt också för att driva på frågan någon som har erfarenhet av hur dom är på service sidan med felaktiga produkter.

Övrigt om anläggning

Nibe 1135 17 kW
Nibe Elkasset extern
VPA 200/300 L
Extra varmvattenberedare om 200 l som tar spetstempraturen på vattnet
2 st 150 meter borrhål

Energi
ca 380 m2 bostads yta (4 lägenheter)
årsförbrukning ca 30000 kWH

MVH

Johan
« Senast ändrad: 01 april 2010, 22:26:54 av snogrön »
NIBE 1135 17 kw 2 ggr 150 meter hål vpa 300/200 ekl elkasset

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Nibe 1135-17 kW Slår ut 2 faser (automatsäkringar)
« Svar #1 skrivet: 01 april 2010, 22:11:43 »
Det låter som kompressorhaveri tycker jag.
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad snogrön

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1135-17 kW Slår ut 2 faser (automatsäkringar)
« Svar #2 skrivet: 01 april 2010, 22:18:02 »

Hej!

Ja det är det jag misstänker den går ju uppenbarligen "för Varmt" på 2 faser. Jag har varit med om fryskompressor haveri på en båt, det var likande symptom

Tur jag har garanti

MVH
Johan
NIBE 1135 17 kw 2 ggr 150 meter hål vpa 300/200 ekl elkasset

Utloggad snogrön

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1135-17 kW Slår ut 2 faser (automatsäkringar)
« Svar #3 skrivet: 02 april 2010, 10:59:07 »
Hej igen!

Nu larmar den för MS larm igen, antar att det är kompressorn som inte fungerar som den skall.

NÃ¥gon som haft problem med givarna eller motsvarande felkoder som jag har.

MVH

Johan
NIBE 1135 17 kw 2 ggr 150 meter hål vpa 300/200 ekl elkasset

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Nibe 1135-17 kW Slår ut 2 faser (automatsäkringar)
« Svar #4 skrivet: 02 april 2010, 11:36:37 »
Den gÃ¥r alltsÃ¥ ett tag och sedan sÃ¥ larmar den eller??  Känns väl tveksamt om Givare kan orsaka detta.  Vad har du för säkringar?

Utloggad snogrön

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1135-17 kW Slår ut 2 faser (automatsäkringar)
« Svar #5 skrivet: 02 april 2010, 11:43:12 »
Hej

Precis den går uppskattningsvis 1,5 timmar. Huvudsäkringen för värmepumpen är på 20 ampere, men det är säkringarna i undercentralen som går. Har en egen central för värmepump, elpatron och varmvattenberedare. 20 A är "huset huvudsäkring för värmepump och källare. Har 2 16 A till fastigheten utöver det.

Vet inte vad säkringarna är på i undercentralen, men det var totalentreprenad och elektriker som gjorde det jobbar med värmepumpar åt rörfirman som gjorde den övriga installationen.

Kan det var kompressorn som har havererat?

MVH

Johan
NIBE 1135 17 kw 2 ggr 150 meter hål vpa 300/200 ekl elkasset

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Nibe 1135-17 kW Slår ut 2 faser (automatsäkringar)
« Svar #6 skrivet: 02 april 2010, 11:49:20 »
Kolla vad du har för säkringar där.  kan inte sÃ¥ mkt om själva kompressorn än men det lÃ¥ter väl som om den inte borde vara trasig. Men den kan ocksÃ¥ lika gärna vara det.  Vi hoppas pÃ¥ det bästa. Kolla säkringarna.  Kan du mäta hur mkt som ligger pÃ¥ varje fas.. Förklara exakt hur ditt system funkar.  Har du separat el VVB?

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Nibe 1135-17 kW Slår ut 2 faser (automatsäkringar)
« Svar #7 skrivet: 02 april 2010, 11:56:39 »
Löser motorskyddet beror det antagligen på att kompressorn går för tungt så att motorn blir för varm. Det finns många olika sätt det kan haverera på, men "kompressorhaveri" brukar vara stämpeln man sätter på det. Låter den konstigt?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Nibe 1135-17 kW Slår ut 2 faser (automatsäkringar)
« Svar #8 skrivet: 02 april 2010, 11:58:34 »
Förstår inte hur repratören kollar givare när säkringarna går? Har du inget motorskydd på kompressorn?
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Nibe 1135-17 kW Slår ut 2 faser (automatsäkringar)
« Svar #9 skrivet: 02 april 2010, 15:08:11 »
Det kan va sÃ¥ att om säkringarna gÃ¥r i UC sÃ¥ fattas det ju en fas eller 2 och dÃ¥ blir det MS larm.  Läge att ta ut en rep  vart bor du?

Utloggad gunnarb

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 210
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1135-17 kW Slår ut 2 faser (automatsäkringar)
« Svar #10 skrivet: 03 april 2010, 00:34:41 »
Med en sÃ¥ kraftig värmepump som 17 kW, sÃ¥ tar kompressorn ungefär 6 kW, vilket ger 2 kW per fas, vilket ger en ström pÃ¥ ungefär 10 A. Varmvattenberedaren kanske är pÃ¥ 3 kW, vilket ger en ström pÃ¥ 5 Amper per fas och till detta tillkommer elpatronen som säkert är pÃ¥ minst 6 kW, vilket kräver c:a 10 A per fas. Totalt blir detta 25 A per fas om allt skulle vara pÃ¥ samtidigt och dÃ¥ räcker inte tre st 20 A säkringar (och det är litet otydligt i din beskrivning  om vilka säkringar som sitter i undercentralen). Om det sitter 16 A säkringar i undercentralen sÃ¥ är det inte konstigt att dessa löser ut. För att kolla om det är säkringarna som är för klena kan du stänga av sÃ¥väl varmvattenberedaren som elpatronen och se om du fortfarande fÃ¥r säkringsutlösning.

Nu kan det givetvis verkligen vara ett fel pÃ¥ kompressorn, men det kan ocksÃ¥ vara en kortslutning  i varmvattenberedaren eller elpatronen, men dÃ¥ är det troligare att bara en säkring skulle lösa ut.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.

Utloggad snogrön

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1135-17 kW Slår ut 2 faser (automatsäkringar)
« Svar #11 skrivet: 03 april 2010, 09:01:41 »
Hej

Tack för alla tips, skall försöka svara så som jag kan på frågorna.

Huset ligger på västkusten ca 3 km från havet.

System är uppbyggt så att varmvatten beredaren ligger "sist" allt vatten som tappas kommer från den. Värmepumpen laddar varmvattnet till ca 45 grader och och jobbar mot VPA, därefter går vattnet till beredaren som "tar spets tempraturen".

Angående ljud så har jag inte varit vid kompressorn men har förstått att den "låter normalt" inga konstigheter på det sättet.

Ang säkrinngar i undercentralen så kommer det in en "huvudmatning från huvudsäkring" Det är endast säkringarna till värmepumpen som går. I undercentralen är värmepump, elpatron och varmvattenberdare säkrade.
Anläggning har gått prickfritt även då det vara -20 grader ute, det var först för ca 2 veckor sedan som den började slå ut säkringar och larma för ms larm. Nu är det ca +5 grader ute så att anläggning borde ju inte behöva elpatronen alls.
Den har larmat för ms larm utan att säkringarna har slagit ifrån, samt att den även slagit ifrån säkringarna utan ms larm.

Har också kollat skåpet på väggen där elverkets matning kommer in och de säkringarna är okej, samt att jag har pratat med elverket om de har haft några störningar i sitt system.

Skall kolla storlek på säkringarna imorgon, skall givetvis kontakta installatören av elen efter helgen och be dom dubbelkolla vad de har gjort och så att deras beräkningar av "under säkrinar" stämmer.

Skall prova att slå i från elpatron och varmvb och se hur anläggning uppför sig, men om det var kortslutning inågon av de systemen, så borde väl deras "undersäkringar gå" och inte värmepumpens. Elpatronen är också från nibe, den är något år äldre än värmepumpen (ca 3 år), den skall vara kopplad som tillsatsvärme till värmepumpen, medans varmvatten beredaren ligger separat, ej kopplad mot anläggning utan är "fristående"

Tack alla och ha en riktigt GLAD PÃ…SK

Hälsn
Johan
NIBE 1135 17 kw 2 ggr 150 meter hål vpa 300/200 ekl elkasset

Utloggad snogrön

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1135-17 kW Slår ut 2 faser (automatsäkringar)
« Svar #12 skrivet: 03 april 2010, 09:48:28 »
Hej igen!

Fel av mig, har 25 A huvudsäkringar till fastigheten.

Glad påsk

Johan
NIBE 1135 17 kw 2 ggr 150 meter hål vpa 300/200 ekl elkasset

Utloggad gunnarb

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 210
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1135-17 kW Slår ut 2 faser (automatsäkringar)
« Svar #13 skrivet: 03 april 2010, 13:27:07 »
Ja dÃ¥ är inte varmvattenberedaren boven, men om elpatronen ligger pÃ¥ samma säkringsgrupp som pumpen sÃ¥ kan det fortfarande vara en kortslutning  i elpatronen som slÃ¥r ut säkringarna. även om jag  inte hÃ¥ller det för troligt. DÃ¥ borde felet vara permanent och inte dyka upp efter nÃ¥gon timme.
Det troliga är nog att felet finns någon stans i värmepumpen (kompressorn , men det finns även andra mindre dyra komponenter som t.ex. motorskyddet som kan få sådana här felmoder), men sådana här fel som kommer och går är luriga att hitta. Jag tror att det är en skicklig värmepumpsinstallatör som behöver felsöka på plats.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.

Utloggad snogrön

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1135-17 kW Slår ut 2 faser (automatsäkringar)
« Svar #14 skrivet: 03 april 2010, 14:31:46 »
Hej!

Nej det verkar som du säger att varmv beredaren inte är problemet, så sant att elpatronen kan vara "boven i dramat" men håller med dig till fullo om då bodre deninte gå en stund och sedan stoppa. Som tur är har vi garanti anläggning är ca 1,5 år, och på västkusten är det teknikgruppen som är service företag som nibe använder sig av. Skall ta med mig en tångamperemeter till huset imorgon och försöka mäta de tre olika ingående faserna till pumpen.

MVH
Johan
NIBE 1135 17 kw 2 ggr 150 meter hål vpa 300/200 ekl elkasset

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!