Författare Ämne: Nyligen köpt hus. tankar om min anläggning + ev utbyggnad m.m  (läst 3602 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Matte___

  • Gäst
Matte___
Nyligen köpt hus. tankar om min anläggning + ev utbyggnad m.m
« skrivet: 10 januari 2013, 10:48:25 »
Hejsan

Jag har nyligen köpt ett hus och det här är första vinter jag bor i det . Min uppvärming är bergvärme 85m borrat med 3meter foderrör. Grundvattnet ligger på 1,5m så jag har 83,5m aktivt och så sitter det en IVT Greenline 5kw anläggningen gjordes -98 och på den tiden gjorde man anläggningen efter lite annat tänkt än idag! :) Uppvärmd yta är 159 kvadrat delat på 2 våningar.
Jag har kopplat på digitalamätare på in och utgående rör (köldbärrare) bara för att få ett ungefärliga grader.

Nu ligger dom på in 2,9grader och ut 2,5 och -3 ute då har pumpen arbetat ett tag utan elpatron. Men jag märker så fort det blir lite kallare så är inte elpatronen blyg för att arbeta!
Vp larmar för hög retur nÃ¥gra enstaka gÃ¥nger speciellt när det är kallt ut -15 och kallare. Elementerna och varma men det hÃ¥ller endÃ¥ bara 18,5-19grader inne. 

Mina tankar har varit att installera en frånluftmodul (vbx) för att ta vara på min ventilationsluft som jag bara blåser ut. Men jag vet inte riktigt om det skulle göra någon nytta på den pumpen jag har nu. Eller om jag måste byta ut hela pumpen och samtidigt installera en vbx och behålla borrat men jag är inte så insatt så jag uppskattar era åsikter och ideer!

Jag har också tänkt om jag skulle byta ut alla/några st element på nedrevåningen för att få bättre värmespridning och på så sätt vrida ner pumpen lite i effekt, men hur pass mycket effektivare är dom nya mot dom gamla? Huset är byggt 1981 och med största sannolikhet är det orginal elementen kvar!

Är enormt tacksam för svar!

mvh mattias

 

 

Utloggad Mer Värme

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej Mattias
JA, byt ut några radiatorer som du överdimentionerar ordentligt ju fler desto bättre
sÃ¥  kan du köra med lägre temp pÃ¥ radiatorerna
pumpen ger ju högre effekt ju lägre temp den jobbar i mot.

Ventilerar du enligt byggnorm nu?, då klarar du nog att ha ett bra innomhus klimat
även om du sänker fläkthastigheten lite.

             Anders

Utloggad Churchill

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 493
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Om du kan
Aerotemper i tvättstugan och kanske någonstans till i huset.
Lägre värmebärartemp ger högre effekt på pumpen.
CTC ecopart 5, Jordvärme 2 x 260 meter, 8 kvadrat solfångare med 2 x 500/120 Ackumulatortankar, 160 kvadrat villa från 76. Konverterad till golvvärme i hela med extra radiatorer och aerotemper i tvättstugan.

Matte___

  • Gäst
Matte___
SV: Nyligen köpt hus. tankar om min anläggning + ev utbyggnad m.m
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2013, 15:51:01 »
hej anders.

Vilka radiatorer skulle du rekommendera? i köket och allrummet tror jag det skulle göra mest nytta för där sitter det 2st som är 1,60 långa.Jag vet inte exakt hur mycket jag ventilerar jag har ett spjäll på käkskåpan där man ställer varvtalet uppe på taket. Jag läste manualen för den nyss och insåg varför det var 2st spjäll :) men den har nästan alltid stått i nedersta läget så länge jag har bott här undantag när man lagar mat så öppnas båda på max.
Tror du att jag fÃ¥r nÃ¥gon nytta av att installera en frÃ¥nluftmodul eller är min pump för liten för att vinna nÃ¥tt de? 
I tvättstugan/grovingÃ¥ngen sitter det redan ett element uppe, är inte  Aerotemper och liknanden för källare/garage eller är jag ute och cyklar?!:)

Utloggad Mer Värme

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Radiatorerna  beräknas efter den effekt rummet behöver vid Ã¥rets kallaste dag
optimalt med radiatorer är att klara det med framlednings temp runt 42-44°

http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=36&artlang=sv

http://www.purmo.com/se/produkter/panelradiatorer/purmo-compact.htm#tekniska-data

Utloggad Nixe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Ivt greenline compact 5kw
har även registrerat mig ! :P

Jag har kollar på ritningar på huset och kommit fram till att jag 1 rör system alla element på nedre våningen är serie kopplade och lika så på övervåningen.Det har stor betydelse när man väljer radiatorer eller?

Hur mycket jobb är det att bygga om till 2rör?

Utloggad Bölemannen

  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
"Nu ligger dom på in 2,9grader och ut 2,5 och -3 ute då har pumpen arbetat ett tag utan elpatron. Men jag märker så fort det blir lite kallare så är inte elpatronen blyg för att arbeta"!

Bara 0,4 graders skillnad efter att vp:n gått ett tag? Vad betyder ett tag, för ett sådant delta på kb:n är ingenting om det inte är tempmätarna som behöver justeras.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Innan elpatron går in så skall VP gå konstant och den skall också gå konstant efter elpatronen slått från. Om elpatronen värmer radiatorvattnet så mycket att kompressorn stannar är det fel. När det är riktigt kallt ute skall kompressorn gå 24 timmar per dygn.
Standardfrågan är ju om det går att komplettera med markslinga (ytjord) för att stötta det grunda borrhålet.
VBX kan ju vara bra, likaså att byta radiatorer. Jag har gjort detta i vårt ettrörssystem, det gick bra. Jag chansade lite utan vetenskap och satte dit så stora raddar som det gick dubbelpanel "22or" Att göra om till tvårör är nog väldigt mycket jobb.
Tänker du jobba själv eller låta en rörfirma göra det? Du kan ju ta jobbet med ROT avdrag om en firma ska göra det.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
Att bara ta 0,4 °C utifrån att jobba med måste väl ändå vara fel?

Testa båda termometrarna i ett glas vatten eller något, eller byt plats på dem och se om de fortfarande uppvisar samma delta.

Vad kan vara fel annars? Något täppt filter kanske... Sc:,h

Utloggad Nixe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Ivt greenline compact 5kw
jag tycker att elpatronen går igång ganska ofta utan att själva kompressorn går. jag ökade cirkpumpen till högsta på kalla sidan igår och då har det varit större skillnad på värdena 2,5 in och 0,5 ut, Själva mätarna har jag satt utan på rören och och tejpat isolering utanför. Men vad kan de vara för fel på patronen slår igång innan kompressorn går? tycker ni att jag ska rensa filtren på både kalla och varma sidan? På kalla sidan så sitter det bara en kran innan filtret ganska dumt gjort tycker jag! Men hur lätt är det och lufta slingan efter rengöring?

Jag kan även säga att kompressorn har aldrig gått hela tiden när det är kallt ute bara en massa start och stopp som kostar väldigt mycket på en gammal panna!

 tack för alla svar!

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Om elpatron går utan kompressorn också går så är det något fel. Finns det inga larm? Vid "hög retur" blir det nog så.
Jag skulle testa att slå från automatsäkringen till elpatronen och se hur det går utan. Blir det kallt inne så dra på max på ratten och försök få kompressorn att gå konstant.

När man ökar farten på cirkulationspumpen på kalla sidan minskar ju temperaturskillnaden... Dina mätningar är fel på något sätt...
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
Finns det brine nog i slingan?

Utloggad Nixe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Ivt greenline compact 5kw
SV: Nyligen köpt hus. tankar om min anläggning + ev utbyggnad m.m
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2013, 14:15:04 »
Okej jag ska testa att slå av säkringen till el patronen och kika hur pumpen beter sig. hög retur larmar ibland men oftast när det är kallare ute.
Hur är det med ut tempmätaren om kanske den har fÃ¥tt fnatt? För pumpen arbetar med den och retur värmen eller hur? nu är det 1,8 in och 0,8 ut men jag litar inte helt pÃ¥ dom värde för jag satte mätarna utanför röret sÃ¥ gott jag kunde ev om man skulle ha köpt mätare med en liten metallslinga som man kunde snurra runt rören för bättre kontakt. 

Ang brine De skulle behöva fyllas en liten skvätt förra ägaren har gjort ett märke vart den stog 2005 och den har sjunkit max 1dl. Jag bytte hastighet igår kväll så det kanske tar ett litet tag innan de visar resultat?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
Jag reagerar på att det är så hög KBin trots att det bara är 83 meter aktivt borrhål. Det måste vara ett superborrhål eller en pump som inte går bra. Det faktum att det är så liten köldbärardifferens kan betyda att pumpen inte fungerar som den ska göra men det kan också vara så att temperaturmätningen inte ger rätt värden. Det krävs bra kontakt mellan givarna och de man mäter och ordentligt med isolering över givaren. Var ligger huset? Är det kuperad eller sluttande terräng eller ligger huset i ett platt område?

I ett hus på 159 m2 ska, som redan har påpekats, en pump på 5 kW gå dygnet runt en stor del av vintern. I slutet av 90-talet dimensionerade man vanligen för runt 50 % effekttäckning.

Förmodligen finns det en bypassledning på pumpen. Den sitter i så fall ovanför pumpen till vänster och går mellan in- och utlopp till pumpen. Den skall säkerställa att det är cirkulation på radiatorvattnet när pumpen gör varmvatten. Det röret skall ha samma temperatur som returledningen när pumpen går. Kontrollera att det är så om det finns en bypassledning.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Hur är det med ut tempmätaren om kanske den har fått fnatt?

I manualen finns en tabell med den resistans givarna har vid olika temperaturer. Om du har ett mätinstrument kan du kolla resistansen i utegivaren och jämföra med den verkliga utetempen.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!