Har haft en bergvärmepumpsanläggning i snart ett år nu och inte brytt mig ett smack efter installationen förrän temperaturen igår trillade ned till -27 ute och +15 inne..
Fipplade lite på frihand precis som när man köper en Ikea-möbel så imorse var det +22 inne men elmätaren visade även den +150kWh från igår..
Lusläst forum och bruksen och fått någorlunda ordning på saker o ting men alla anläggningar är individuella och jag vill inte smutsa ned någon annans tråd så jag drar igång en egen, det jag funderar är:
Kompressorn gick knappt någonting igår, den slog ifrån väldigt tidigt, gick mest på tillsatsel. Vad styr när kompressorn ska stängas av? Bara framledningstemperaturen läst jag någonstans? Men på vilket vis eftersom den stängdes av ganska omgående och bara elpatronen värmde..
Just nu är det -16 grader ute, kompressorn går konstant och med första steget på tillsatsel men ändå ökar (minskar) gradminutrarna så steg 2 kommer snart slå till (inställd -500 gradmin), är på -573 nu och faller... Rimligt?
Har en kåk på 70kvm med 70kvm källare. Radiatorer uppe. I källaren sitter en 3kW fläktkonvektor samt en radiator i tvättstugan och 4kvm golvvärme på toan, alla vattenburna.
Borde inte kompressorn nästan klara denna utetemperatur själv i en sån liten kåk? Bor i Borlänge, Dalarna. Iofs har jag dåligt med gummilister i fönstren efter karmrenovering på senhösten och 140*50 = 7000 så den kanske inte orkar med men borde inte första steget på tillsatselen hjälpa upp tillräckligt..
Pumpen är en 1235 på 6kW.
Ställde in den på lutning 9 och förskjutning -2 enligt rekommendation. Ska jag ändra kurvan, förskjutning, tillslag för tillsatsel eller elda upp soffan om det blir för kallt igen när tempen ute sjunker?
Delta på värmesidan är 5-7 (47,1 och 41,8) grader och på kallsidan 2,2 (1,0 och -1,2).. Borde jag testa sänka hastigheten på pumpen?
Har haft drygt 5000 starter på 11 månader och 3013h gångtimmar. Tillsatsel 142h. Rimligt?