0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
En starkt bidragande anledning till att koaxilalförångare användes så sällan och inte alls nu är dess stora vätske volym (kylmedie volym). Vill minnas att Thermia JCB400 var fyld med 11Kg R502.
går det att köra rent vatten genom nya värmepumpar.
Känner inte till Thermia JCB400. Är Du säker på att den använde sig av koaxialväxlare och inte direktförångning (vår gamla IVT hade ca 300 m kopparrör med R22 i trädgården).
Platt/Platt, 0/45 °C, mängd R407 2.3 kgKoax/Platt, 10/45 °C, mängd R407 1.4 kgAlltså går det åt mindre mängd köldmedel med koaxialväxlare (med grundvatten istf brine ur bergborra).
En koaxialväxlare sätts inte igen av "smuts" som en plattvärmeväxlare gör.
...men tvekar lite om jag får dyrare uppvärmning med de morderna V-Pumparna Får annars välja annat uppvärmningssytem.
lägsta in temp 2,5c ut 5,5c när det har varit -20c ute en vecka
PS. Tyvärr funkar Qvantums hem sida dåligt i Mozilla FireFox och det är deras problem och inte mitt så jag kan inte läsa om deras produkter, varvid jag måste anta att de håller samma kvalite som hemsidan ...
Citat från: Bengts skrivet 07 december 2005, 23:54:46...men tvekar lite om jag får dyrare uppvärmning med de morderna V-Pumparna Får annars välja annat uppvärmningssytem.Tror inte Du behöver vara det minsta orolig, även en vp med mellanväxlare bör vara effektivare än din äldre konstruktionEnl. dina siffror ger din vp 10.5 kw med en eleffekt på 3.2 kw => COP=3.3 (exkl. sänkpumpens effekt)Citat från: Bengts skrivet 06 december 2005, 21:45:25lägsta in temp 5,5ut 2,5c när det har varit -20c ute en vecka Kan du förtydliga lite, har siffrorna blivit omkastade? Det kan ju inte vara högre temp på Kb ut än vad det är på Kb in  Du verkar ha fört statistik länge, kan du ge oss lite mer siffror på Kb in, Kb ut och framledningstemp vid en eller flera utetemp? På sommar går fp endast för vv produktion vid 0c utetemp har jag efter en vecka 6,6 in 3,6 ut och på radiatorvatten ut 35c in 33c och jag håller en temp i huset på 20cOm du står i begrepp att byta vp och har en fortfarande fungerande anläggning kan jag varmt rekomendera dig att skaffa Rickards värmepumplogger, se under Webshop ovan. Tyvärr verkar Kamstrup fjärrvärmemätare vara slut, kan annars varmt rekommendera den.Citat från: ackeka skrivet 08 december 2005, 01:59:04PS. Tyvärr funkar Qvantums hem sida dåligt i Mozilla FireFox och det är deras problem och inte mitt så jag kan inte läsa om deras produkter, varvid jag måste anta att de håller samma kvalite som hemsidan ...Det där med kompatibilitet är spännande, administrerar Windows 2000, XP, 2003, 2003-64, Linux, Irix, OpenBSD till vardags _/- Här är direktlänkar till pdf:er (högerklicka och spara som)Bergvärme kolvkompressor: http://www.qvantum.se/serievsa.pdfBergvärme scrollkompressor: http://www.qvantum.se/serievrs.pdfGrundvatten kolvkompressor: http://www.qvantum.se/serievk.pdfGrundvatten scrollkompressor: http://www.qvantum.se/serievrk.pdf
lägsta in temp 5,5ut 2,5c när det har varit -20c ute en vecka