Skrivet av: Dick S
« skrivet: 04 november 2023, 06:24:40 »Kylis Här Stockholm.
Bara som lite grundläggande om någon nu läser.
1: Om det saknas köldmedie är det ALLTID ett läckage.
2: Beroende på om läckaget är pyttelitet eller större ger lättare eller svårare att hitta.
3: Man kan själv testa att spreja vanligt (yes och vatten) på kopplingar och rörskarvar, stäng av maskinen så ni inte sprejar på fryskalla rör
4: Vanliga läckställen är de små "bildäcksventilerna" = (shraderventilerna där kylmontören sätter sina slangar)
De kan man i bästa fall dra åt lite om man har rätt verktyg.
5: plattvärmeväxlaren, om maskin gått med brist ett längre tag, kan i värsta fall plattisen ha frusit sönder och läckaget är där.
Då går gasen in i värmesystemet vattenkrets, kan ev hittas om ni ser att trycjket ökar på värmesystemet, öppna säkerhetsventilen och läcksök.
Har ofta hört att folk byter sina värmepumpar helt i onödan,
Det ni kan göra som grund: Vänj er vid ljudet från aggregatet, o lyssna på skillnader.
Blir det oljud, DÅ ringer ni kylmontör.
I övrigt är det kyleffekten.
Försök få en grundkänsla på hur lång tid det tar att värma vattnet från start till den värme ni ställt in.
Börjar det ta väsentligt längre tid, trolig köldmediebrist, och medföljande läcksökning.
På en del aggregat sitter ett synglas, när systemet har gått en stund så köldmediet har hunnit balansera in sig bör det inte bubbla i synglaset.
Mycket bubbel, troligtvis köldmediebrist, fel på expansionsventil, stopp i torkfilter, i den ordningen.
Att den första kylteknikern ville ta maskin till verkstad kan ha sina förklaringar, att sitta utomhus i kylan och försöka hitta ett litet läckage kan vara ett mörker.
Har man den på verkstaden har man lätt tillgång till tryckprovningsutrustning, kan plocka isär allt, kolla plattvärmeväxlaren osv.
Sen priset Det är alltid lättare att skrämma upp och förvarna med högt pris, och sen ge ett lägre än tvärt om.
Men självklart kan det vara ett försök till uppskörtning.
Har själv varit ute på ett jobb där tidigare kyltekniker direkt dömde ut aggregatet och ville sälja in nytt.
Det tog mig några timmar att sätta mig in i maskin, sen blev det en reservdel för 150 kr
Maskinen knallade på fortfarande 7 år efter det.
Om någon har allmänna frågor kan ni skicka mejl till vp@kalinka.se
så skall jag försöka ge tips när jag hinner.
Bara som lite grundläggande om någon nu läser.
1: Om det saknas köldmedie är det ALLTID ett läckage.
2: Beroende på om läckaget är pyttelitet eller större ger lättare eller svårare att hitta.
3: Man kan själv testa att spreja vanligt (yes och vatten) på kopplingar och rörskarvar, stäng av maskinen så ni inte sprejar på fryskalla rör
4: Vanliga läckställen är de små "bildäcksventilerna" = (shraderventilerna där kylmontören sätter sina slangar)
De kan man i bästa fall dra åt lite om man har rätt verktyg.
5: plattvärmeväxlaren, om maskin gått med brist ett längre tag, kan i värsta fall plattisen ha frusit sönder och läckaget är där.
Då går gasen in i värmesystemet vattenkrets, kan ev hittas om ni ser att trycjket ökar på värmesystemet, öppna säkerhetsventilen och läcksök.
Har ofta hört att folk byter sina värmepumpar helt i onödan,
Det ni kan göra som grund: Vänj er vid ljudet från aggregatet, o lyssna på skillnader.
Blir det oljud, DÅ ringer ni kylmontör.
I övrigt är det kyleffekten.
Försök få en grundkänsla på hur lång tid det tar att värma vattnet från start till den värme ni ställt in.
Börjar det ta väsentligt längre tid, trolig köldmediebrist, och medföljande läcksökning.
På en del aggregat sitter ett synglas, när systemet har gått en stund så köldmediet har hunnit balansera in sig bör det inte bubbla i synglaset.
Mycket bubbel, troligtvis köldmediebrist, fel på expansionsventil, stopp i torkfilter, i den ordningen.
Att den första kylteknikern ville ta maskin till verkstad kan ha sina förklaringar, att sitta utomhus i kylan och försöka hitta ett litet läckage kan vara ett mörker.
Har man den på verkstaden har man lätt tillgång till tryckprovningsutrustning, kan plocka isär allt, kolla plattvärmeväxlaren osv.
Sen priset Det är alltid lättare att skrämma upp och förvarna med högt pris, och sen ge ett lägre än tvärt om.
Men självklart kan det vara ett försök till uppskörtning.
Har själv varit ute på ett jobb där tidigare kyltekniker direkt dömde ut aggregatet och ville sälja in nytt.
Det tog mig några timmar att sätta mig in i maskin, sen blev det en reservdel för 150 kr
Maskinen knallade på fortfarande 7 år efter det.
Om någon har allmänna frågor kan ni skicka mejl till vp@kalinka.se
så skall jag försöka ge tips när jag hinner.