Jag har nu kört min pump sedan installationen i början på december. Tycker att jag hittat ganska rätt i mina inställningar.
Men man vill alltid optimera lite till, därför undrar jag vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt när det gäller Delta T inställningarna. Att köra ett högt eller lågt värde?
Antal starter per dygn är konstant ca 15, oavsett om det är 0 eller -20 grader ute.
(Har monterat ett räkneverk från Elfa, som bekrivet i andra trådar här på forumet, tack för tipset)
Varmvatten:
Jag kör idag med ett Delta T på 8,5 grader(47,5 grader inställd VV temp) på VV och varmvattenproduktion avstängt på natten mellan 21:00 och 06:00
vi har aldrig haft problem med att varmvattnet tagit slut, trots både bad och dusch samtidigt.
Värme:
Har satt ett Delta T på 8 grader.
Det känns rimligt tycker jag att ha ett relativt högt Delta T i båda fallen för att pumpen ska få arbeta under en längre period åt gången.
Har ni experter någon synpunkt på detta?
Är det ekonomiskt mer fördelaktigt att ha ett Delta T på tex 4 grader och ha VV igång även på natten?
Kanske jag får en jämnare inomhustemp om jag minskar på värmeproduktionens delta.
Eller får pumpen då starta och stoppa onödigt mycket?
//Lasse
-
Antar att du med deltaT menar kopplingdifferens i meny 1.4 och 2.4.
Varmvattenladdningarna sker med start på GT3 och inställt börvärde minus halva VV-differensen d.v.s. i ditt fall på GT3 43°. Den stannar varmvattenladdningen på GT9 inställt börvärde plus halva VV-differensen d.v.s. när GT9 är 51,8°. Det är lite högt i min smak, genom att framledningen är mellan 55°-60° beroende på värmebärarens deltaT.
Med så många starter per dygn, kan du inte upptäcka några svängningar i komforttemperaturen mer än på termometern.
-
Ja, jag menar kopplingsdifferensen.
Tycker du att jag har för hög varmvattentemp, eller är kopplingsdiffen för hög?
Vad är lämplig maxtemp på VV
-
Jag skulle nog ta ner VV-temp 2° och kopplingsdiff 1° på varmvattnet. Då startar den vid 41,75° och stannar på GT9 vid 49,25°.
Har du 7° deltaT mellan GT8 och GT9, så har du ~54° i beredaren när den laddat klart.