VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Erik Smårs skrivet 08 januari 2006, 17:08:45

Titel: IVT Greenline HT Plus C7 kontra Thermia Diplomat Optimum 8
Skrivet av: Erik Smårs skrivet 08 januari 2006, 17:08:45
Jag planerar utbyte av el/oljepanna CTC Total från 1981. Villan har 1½ plan med bosadsyta ca 130 kvm + hel källare ca 80 kvm. Villan är byggd 1951 och har tilläggsisolerats med 70 mm mineralull på fasaden. Totala energibehovet har under de senaste åren varit runf 25000 kWh/år, hushållsel och varmvatten inräknat. Har bestämt att ha bergvärme.
Jag står nu i valet mellan följande två anläggningar
IVT Greenline HT Plus C7  med uppgiven värmefaktor vid 0/35C av 4,6 och vid 0/50C av 3,3 och 130 m energiborrhål
Thermia Diplomat Optimum 8 med uppgiven värmefaktor vid 0/35C av 4,6 och vid 0/50C av 3,4 och 135 m energiborrhål.
Kan någon ge mig synpunkter på detta?
Titel: SV: IVT Greenline HT Plus C7 kontra Thermia Diplomat Optimum 8
Skrivet av: ktm525 skrivet 08 januari 2006, 17:23:21
Har en IVT HT plus 7:a, hade även liknande total förbrukning som du. Är mycket nöjd med min pump o installation, kompleterade mitt
radiatorsystem med en fläktkonvektor i vardera plan,kan rekomendera detta då det blir en väldig skillnad på luften.
Vi borrade 155m varav 2m ned till berg, tycker 130 låter i klenaste laget, se till att kanske ha 150m aktivt så borde du vara på
säkra sidan..
Min installation gick på 130000kr, bor i småland.......
Titel: SV: IVT Greenline HT Plus C7 kontra Thermia Diplomat Optimum 8
Skrivet av: Bertil skrivet 08 januari 2006, 21:20:25
Två olika pumpar en ca 7 kw o en 8....

Titta på det i detalj också.. avgiven effekt vid 0 35 resp 0 50